问这种
绝缘
绝缘平屋顶
你好,
我刚刚有一个温暖的平屋顶安装木工和盖屋顶。他们有;
橡胶
的OSB
100毫米kingspan
的OSB
托梁
我知道我需要120毫米绝缘建筑规则,有可能使托梁之间的石棉/阁楼绝缘的?
谢谢
编辑- MW木工的搁栅6 x2抹灰板条上面带。关于鸟的泥水匠是天花板,并提出让100毫米Knuaf Ekoroll阁楼绝缘板前
4的答案从MyBuilder绝缘安装
最佳答案
你可以用矿棉,去选择通常cellotex,搁栅你的木工安装什么尺寸的?。
100毫米纤维板为您的屋顶就够了
最好的
Mylo
回答14日6月2022年
不,你不应该使用混合方法屋顶保温,身体可以,但绝对不是翻新绝缘行业推荐。这是两种不同的方法和完全不同的考虑关于他们的通风和湿度需求风险。
绝缘的OSB甲板上面,你现在拥有的是一个“温暖的屋顶”建设,用这种方法屋顶周长应该完全密封停止外部空气渗透和托梁应该清楚通风的内部结构。这通常被认为是低风险的选择但显然更加昂贵。整个屋顶结构包括的OSB和屋面覆盖层被认为是你的热边界在这个实例中。
托梁之间的绝缘和上甲板下面是一个“冷屋顶”建设,应通风之外通过绝缘之间的差距和顶部的OSB甲板上删除任何水分收集的OSB板和托梁的底部。内部结构的保温形式天花板的OSB和屋面覆盖层本质上是外部热边界。
如果你使用这两种方法没有足够通风屋顶空间的方法没有呈现温暖的屋顶结构顶部无用的(就像你喂以外的空气吸出前的热绝缘层)或密封结构的阁楼绝缘定位减少良好的气流,以确保顶部甲板和托梁可以避免水分堆积。
你是正确的在说120毫米PIR董事会在某些情况下(110毫米)需要满足规则的批准。还应该有一个直立的绝缘墙上周长在一个温暖的屋顶结构(屋顶满足您的主墙)。这是安装热使热损失边界。我从没见过一个私下绝缘工作配备这些,因为他们忽视了大部分是由于无知改造标准和最佳实践。
回答20日6月2022年
相关问题
- 如何最好我平坦的屋顶转换成一个屋顶花园,我需要一个新的平屋顶吗
我的公寓屋顶漏水,需要替换,但我想这个区域转换成一个屋顶花园。我需要步骤下来到……
- 修复漏水的屋顶平台?建筑商把新公寓屋顶在Glossop扩展我的财产。
建筑商把新公寓的屋顶在2011年3月Glossop扩展到我家。他保证屋顶对泄漏10…
- 绝缘平屋顶——多少之间的差距我应该离开在绝缘和顶级的屋顶?
多少差距我应该离开屋顶的隔热和顶部之间,我想让一些kingspan隔离……
- 平屋顶,我修理或更换吗?建议的材料和平屋顶的窗户
平屋顶需要维护小漏在天花板上。我们应该用新材料代替整个屋顶(9…