问这种
安全系统
退役的房子报警
我连线嘉丁纳钻石500房子报警(很老我想),我想扯掉,用无线来代替模型。
我如何安全地解除报警。我有房间传感器,恐慌按钮和警报有线与盒子外面和键盘里面房子。只有一个。保险丝盒一起坐在键盘和所有电缆被送入键盘。
我担心的是引发报警,当我开始篡改它,我把它关掉,因为我相信它有一个备份电池
4的答案从MyBuilder安全系统安装
最佳答案
朴茨茅斯•自2016年1月26日•21工作,100%积极的反馈
早上好
报警系统将电源供电的第一,然后在主控制面板将会有一个备份电池终端可以很容易地删除。你也可以有一个电池在钟框可能离开一旦电源和电池断开。
所以把盖子揭开主控制面板,将本地报警,停止输入代码。
删除从电源保险丝,然后取下电池。如果击打外听起来你需要断开。
任何问题请随时打电话给泡泡眼安全
回答21日6月2022年
威科•自2020年12月8日•10工作,100%积极的反馈
我断开外部警笛电线和电池首先,警报器会响的干预,但确实应该30秒如果断开连接。然后输入面板上的代码来阻止它哔哔声。关掉保险丝刺激和拆卸控制面板盖。断开电池,然后你将有一个完全关闭报警系统。删除所有的传感器和任何恐慌按钮从墙上。如果你需要帮助随时叫TechniKul有限公司
回答22日6月2022年
Salsburgh•2015年10月6日以来成员•42工作,100%积极的反馈
我总是不愿建议任何非技术人员打开警报面板,因为它含有活饲料,我听说客户触电后建议由公司直接断开红色线等等,在这种情况下,如果面板与面板的电源和备份电池外部探测器可能激活自己,不会沉默,直到电池运行平(最新型的停止20分钟后)但年长的继续作为键盘这个时候会死去,因为它没有力量来控制它。梯子将需要去外面的测深仪通常在高水平。为了避免这种麻烦,让它正确退役即使你自己安装免费线系统。
回答23日6月2022年
相关问题
- 我们目前有一个房子,似乎是连接到楼上照明电路,和任何时候一个灯泡吹报警设置,这正常吗?
我们最近搬到一栋房子与有线报警,似乎是连接到楼上照明电路。任何时间…
- 房子报警了,尽管它是无功能的为什么要走了吗?
昨天我家闹钟响,这是在关闭的位置。闹钟是安装在我搬进去之前,和没有活跃……
- 删除旧房子报警
我最近搬到一个财产和有一个老房子警报。报警器由保险丝盒的报警面板,似乎……
- 如何房子停止报警时电源切断时听起来
你好,从外部电源供电时警报器响起。不幸的是,当这一切发生的时候我报警键盘…