嗨,我只是想知道,我有一个独立的平房,在房产的几个侧面有坚固的混凝土路径,几乎紧贴墙壁,由于房产的年龄不在现有DPC以下的规定高度,我想知道哪种方式是确保没有水通过飞溅等进入房产的最佳方式。我也很感激任何关于没有烟囱的旧壁炉的建议,这些壁炉已经被纸封起来,需要什么样的空气砖或通风口来帮助防止潮湿问题

来自MyBuilder防潮专家的4个答案

最佳答案

你必须降低混凝土水平,因为当我铺设天井时,我总是把我的aco排水低于dpc 100到150,希望这有帮助。
迈克

2022 - 07 - 13 - t18:40:03 + 01:00

2022年7月13日回答

你总是可以切回路径,挖下来,用豌豆砾石填满所需的高度,这样你就可以在DPC赛道下面被冲走

2022 - 07 - 14 - t20:10:03 + 01:00

2022年7月14日回答

从DPC到接地条排水管的150mm间隙是理想的,确保安装时有足够的下落。已关闭的消防场所应留下通风的外部通风口,将百叶通风砖内部通风口命中和错过通风口一类的sdg

2022 - 07 - 15 - t08:45:05 + 01:00

2022年7月15日回答

削减路径,安装一个aco排水管或法式排水管,但确保当你这样做的时候,房子的砖砌低于路径水平的保护,没有暴露的砖,因为你不想瞄准水的弱点。

法国下水道看起来不错,但确实需要每3到5年维修一次,因为它们容易堵塞,aco渠道每年需要的程度显然较小,因为树叶往往会进入渠道。