我使用合格的电工吗?

亲爱的专家,

最近我们有一个electrican来重建一个完整的房子,这是一个从1930年3床半独立式住宅。

一楼的灯和开关,我能看到电工削减7吊顶龙骨运行电线,削减在形状上的搁栅广场。托梁约9厘米的深度,和大部分的削减是深度的一半左右,我甚至可以看到他试图钻第一,但在某种程度上成功转向锯搁栅。所以一个或两个搁栅的钻(一半)和锯保持完整只有大约2 - 3厘米。

削减约1.5米的位置从屋檐。

我理解,削减最多只需要1厘米为运行电线。他钻了布线的另一面,所以很奇怪他这一边,也许是为了节省时间?

请让我知道从安全性和结构完整性,搁栅被破解?

我使用合格的电工吗?

谢谢你的时间。
风扇

4的答案从MyBuilder建筑设计师

最佳答案

削减太深,他破坏你的龙骨的完整性。

祝你好运亚历克斯

2022 - 07 - 30 - t22:04:51 + 01:00

回答2022年7月30日

得到一个好的结构工程师在评估和提供解决方案。根据各种标准等级太深。

2022 - 08 - 02 - t09:17:30 + 01:00

2022年8月2日回答

嗨风扇

我认为最合适的行动在这种情况下是联系你的当地的建筑控制权力。权力将任命一位检查员来评估削减和将提供专业建议采取什么补救措施。
显然没有看到工作和造成的损失很难做一个评估,但你说的你的问题,我很担心。
问候
马克

2022 - 08 - 01 - t16:09:45 + 01:00

回答2022年8月1日

电工应部分P注册(建筑电气安装的规则)的一个家庭,和注册NICEIC 17或18版(或同等)有资格应当意味着他知道等级结构木材不应比深度的0.125倍的小搁栅或35毫米,和不应该削减接近跨度的支持比0.07,也远比跨度的0.25倍。通过减少中途搁栅严重削弱了托梁的强度。如前所述与当地政府取得联系建筑检查员,不是一个独立检查员,因为他们可能没有正确执法的力量