问这种
管道
减少铅电源管
我有一个漏水的水龙头,我需要更换。它连着25毫米导致电源管垂直。我有一个导致铜压力接头连接起来。
我可以减少这个管角磨机或钢锯,或者我应该尝试拆卸活塞通过拟合?
我正要把它但我突然读到这是危险的削减。
5从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
我个人会清洁管道为您的新配件,使用文件和砂纸清理,以确保你得到一个干净的连接。
当你脱下龙头仍有坚果和橄榄油在管,所以可能不适合适当压缩配件。
希望这有助于
回答2022年9月13日
如果这是我这样做我会确保主要被隔离,减少低于原来的龙头使用弓锯或多工具,打扫领导了一个研磨带/文件/砂布,适合你的新导致铜配件的部分铜新配件的(假设它转换后铜铅)和连接新龙头。
我不会重用原来龙头螺母如果已经泄漏。建议戴手套在使用铅和确保主要进入龙头(孤立在切割之前)有时这样做需要在大街上如果你工作在你的主阀。希望这是你使用。
回答2022年9月13日
沃尔萨尔•2021年3月22日以来的成员•27工作,96%积极的反馈
如果我做这份工作我将减少泄漏隔离阀是否有足够的空间用塑料切管机,我将使用塑料蓝色隔离阀
回答2022年9月16日
减少铅的危险是你打扰它,它可以进入您的水。如果你拿下来的配件你可能仍然有橄榄油和不处理,但可以减少。橄榄对角用钢锯把它,或者使用其他方法之一。最糟糕的事情之一与现有铅管打扰任何超过是必要的。
试着把它首先在拟合,你总能把它如果这是行不通的。
扰乱现有铅管切割或加热。它总是你应该设法避免如果可能的话。
谢谢你!
回答2022年9月19日
相关问题
- 我需要更换电源上升铅管,如果我得到一个联合分开安装吗?
我们有一个老问题导致上升的自来水管道在进入阁楼空间。这是固定的但是…
- 我可以附加一个新的塑料自来水管道现有铅水管吗?如果是这样,如何?
我已经完全烧毁的厨房,铅水管管清晰可见,然而新的厨房设计(我……
- 用塑料管代替电源铅管
嗨,我想更换电源铅管22毫米的塑料管道。融合的车道已经& 4米…
- 连接电源铜铅管