问问商人

筋膜,拱腹和排水沟

建议将落水管连接到倾斜的浮塑母管

我已经安装了一个声望墙安装水屁股。我不得不使用floplast角度管道连接器,因为对接从落水管偏移。

这导致切割现有的68mm落水管,并将倾斜接头的母端插入切割的一端。问题是这不是一个紧密配合,所以水从落水管和倾斜接头的一侧流下。我尝试用自混合胶带和一些大猩猩防水补丁和密封胶带包裹,但我认为落水管内部和倾斜连接器母连接之间的间隙太宽了,无法应对。这个管道是用来输送浴室里的灰水的,有足够的灰水从连接处倾泻而下。

这是一个紧密的区域,依靠缠绕胶带,所以我认为我需要一个额外的连接器,以通过切断落水管的一端,这连接到floplast的女性端,非常紧密,或者更好的是,在女性连接内,因为这意味着水下来将被引导到一个更狭窄的区域。

另一种选择是将现有的内阴角连接器更换为一端可以越过下水管的接头。问题是如何获得现有的角度是最重要的,我不确定这一点。有角度的连接器套件在https://www.freeflush.co.uk/products/downpipe-offset-kit?variant=39453465641047

我真的需要能够购买正确的配件,所以需要一些建议。

来自MyBuilder Fascias & Soffits专家的3个答案

最佳答案

去YouTube上看看

2022 - 09 - 26 t17:55:03 + 01:00

回答2022年9月26日

联系你当地的塑料供应商,购买正确的配件。135度偏置弯头

2022 - 09 - 29 t18:15:02 + 01:00

回答2022年9月29日

68毫米的落水管是用于雨水系统的,而不是用于废水,因为正如你所注意到的,它安装得不严密。

废水用40mm管,非常紧密,溶剂焊。

2022 - 10 - 14 - t17:05:02 + 01:00

回答2022年10月14日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别