问这种

中央供暖系统

锅炉用l2代码失去火焰

你好,
张贴在这里我有几个商人,每一个都有告诉我一些不同和在一个损失。

我们有理想i-combi迷你锅炉一直失去了火焰和显示一个L2和F2(火焰损失)的代码。如果我们重置它再点燃并再次运行一天左右。我们有一个麦格纳干净系统否则挺好用。

第一个我们已经改变了在锅炉、检查烟道,然后他第三次说我们需要一个全新的锅炉和系统冲洗。

第二个家伙我们已经断开连接的管道底部脱落(冷凝排水/管?)和一群水出来了。他说这是备份的管子不够在一个角度,导致锅炉锁定。说我们应该得到一个水管工来修理它更多的角度。

第三人来了,说管是在足够的角度和堵塞可能是进一步在锅炉和我们应该得到一个新的锅炉。他没有观察锅炉内部所以我有点怀疑,但他也很好的报价新Vaillant与拟合我撕裂下一步该做什么。

值得注意的是,母鸡也失去的火焰,我们把水溢流管排出。所以在我看来,管道的堵塞必须吗?但是我的伙伴说第一个显示锅炉污泥,他相信我们只是需要冲洗和一个新的锅炉。

感觉很穷光蛋的,可能有点误导了!

更新:这是第一个工程师写的东西后他的工作。

“我必须检查一切,因为客户抱怨锅炉压力和振动。如果水出去那么我们必须看看扩张血管和减压阀。检查堵塞冷凝陷阱,泵和清洗电磁阀。
如果水是不会通过减压阀管然后它可能是一个内部泄漏。我将检查所有和和lockshield
我打开锅炉。压力是1.3条。中央供暖系统。
压力就完全效率最大速度和压力达到1.9酒吧。检查膨胀水箱,好的。检查管并没有释放水。
打开泵,碎片和污泥。清洁。打开冷凝阱,堵住了。清洁。打开电磁阀,满是污泥。清洁。
使用化学通过电磁阀来缩小比例。
检查所有关节的任何泄漏。
但可能没有泄漏内部或内部管可以是任何泄漏。
我不能se以外的任何泄漏。
压力容器和减压阀是好的。

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

嘿,阿伦

有人打扫了浓缩陷阱或完成服务锅炉锅炉上我认为这是可以解决的,我真的不认为这将是解决即使它需要拆开全部清洁换热器等
通常l2断层理想是由于气体
人确定你有足够的天然气锅炉管正确大小的气体阀门

适当的气体工程师会告诉你这一切现场并检查所有比特和不离开你第二次猜测

2022 - 11 - 16 - t14:31:24 + 0

回答2022年11月16日

我同意JTPlumbing。

2022 - 11 - 19 t15:55:02 + 0

回答2022年11月19日

L2 f2通常是错误的燃气阀、风机、烟道堵塞,或煤气管的设备,大多数联合锅炉故障和分解通常气体阀或风扇在大多数结合锅炉或制造商,不管听起来像有些人起泡沫他们赚更多的钱

2022 - 12 - 03 - t17:20:03 + 0

回答2022年12月3日

如上说,天然气也应该被检查来确定是否足够的气体通过火焰传感器应该检查。

2022 - 12 - 03 - t18:15:03 + 0

回答2022年12月3日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题