你好,
我有一个Vaillant Ecotec + 831, 13岁。我有热水好了但是没有暖气。一个工程师过来检查一切,泵、传感器等,所有似乎很好。然后他显然“操纵”分流阀,加热回来,他向我保证不需要更换部分相反我的建议。第二天出现了疾病的问题,工程师在其他地方订了所以他不能取代一部分回来。
你认为分流阀需要改变或可能别的吗?
look4sol
2022 - 12 - 18岁t12:28:47 + 0
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•39工作,97%积极的反馈
174473年
2022 - 12 - 18岁t13:50:03 + 0
是的,这需要改变,他应该改变它,然后这是一个常见的问题,结合锅炉,一旦它开始坚持将继续这样做。
回答2022年12月18日
喜欢
5
布雷肯波伊斯•2 2019年12月以来的成员•2工作,100%积极的反馈
Grenwich•自2021年11月26日•14工作,100%积极的反馈
相关问题
- 我有一个当我冲楼下厕所水锤问题。问题可能我ballcock系统噪音来自那里当我移动阀的关闭?
- 更换隔膜或分流阀吗?
你好,目前我的锅炉不供应热水尽管加热工作完美。所以我打电话给当地的水管工检查……
- 分流阀的问题! !
我有一个9岁的巴喜结合锅炉。每次我使用热水利用散热器加热。我响了供暖工程师……
- 分流阀流量开关传感器。