我真的希望有人可以告诉我正确的方向,我把我的头发。我们买了老房子几年前,发现天气变凉时门楣楼上有严重的渗水。值得一提的是它不做当它湿的,只有当它的冷。整个过梁前面滴上方和底部窗口一路滴。我们的窗户得到冷凝从上到下。我们所有的窗户都换成三玻璃,没有效果。我试着风口的气流,没有不同。我试着底通风口,什么都没有。我清理排水沟时,什么都没有。我试着热涂料和防水膜,没有更好的。 Windows and doors are open all summer, in the winter I used a dehumidifier, still wake up in the morning on cold nights to dripping lintel. The outside is rendered, I have painted the house with masonry weather paint twice, no different. The roof doesn't leak at all and our attic is super dry. What on earth is happening and how can I fix it, having such a wet house is driving me nuts.....

4的答案从MyBuilder建筑设计师

最佳答案

听起来你可能冷桥接的问题。过梁绝缘?

2023 - 01 - 17日0 - t15:40:03 +

回答2023年1月17日

这听起来像一个冷凝问题,而不是一个雨水的问题。
门楣金属(钢)?如果是这样,钢铁是被外部冷却空气在冬天,这寒冷蔓延到的内部部分过梁,此时冷过梁接触在家里温暖的空气和冷凝形式。

门楣可以成为“冷桥”(也称为热桥接),这可能会导致内部凝结潮湿和/或喜欢你描述。

有两种方法的基本原则:

1 /停止过梁越来越冷的。这可能涉及到外部绝缘,停止过梁接触外部冷空气。

2 /阻止冷过梁接触在家里温暖的空气。这可能是一个更简单的解决,包括应用绝缘内部的过梁。

关于2 -像一个50毫米刚性绝缘与石膏板坚持。你也希望考虑两者之间的一层防水不过,因为如前所述普拉亚应用绝缘可能不会完全停止凝结,然后它会潮湿。可能有特定的产品可能保留一定的透气性,所以值得调查。

2023 - 01 - 18 - t16:27:01 + 0

回答2023年1月18日

嗨。过梁似乎是一个不保温的坚实的混凝土过梁。因为它是直接接触外面的天气,凝结导致这滴。
如果它是坚固的混凝土过梁,那么不幸的是你无法轻易改变。我能想到的唯一的解决办法是绝缘墙内部和外部。如果你从内部使整个墙保温石膏板蒸汽控制层,那么它将最有可能阻止它。外部绝缘不会有效,除非你绝缘各方工作。希望它可以帮助。

2023 - 01 - 18 - t16:26:59 + 0

回答2023年1月18日

冷桥接和不恰当的维修历史织物。

2023 - 03 - 04 - t13:15:03 + 0

回答2023年3月4日