问这种

管道

没有热水,但拉德热水系统热吗?

你好,刚搬进一座房子建于70年代末。它有一个古老的油锅炉系统的原始和im猜不多已经改变了。锅炉火灾罚款和CH工作得很好。与热水系统有一个问题,它并不热量热水箱,但同一系统的拉德在浴室变热。锅炉在银框的阀开关在好,我试着把它在手动但不产生任何影响。管锅炉的CH到地板上上面是红色的热。管道进入锅炉认为1底部和中途是冷的。

恒温器在锅炉的样子被取代,但HW开关和控制开关可以任何方式和拉德热所以我猜它不是。

只有我能想到的是我不能找到某个阀或空气锁?任何建议表示赞赏。

马特

4从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

你好,可能是你要么1 x 3偏滤器阀或2 x 2方式带阀门和执行机构汽车顶部。这些可能卡住了。泵通常很近,从锅炉跟踪流并返回,看看哪种类型,无论类型可能有卡或有错误的电动机,得到加热/水管工来看看。他们是相当简单的改变。

2013 - 12 - 17日0 - t17:05:02 +

回答2013年12月17日

也许三港阀门是错误的,但它可能非常简单,比如流管将汽缸空气锁,大多数供热系统有一个放气阀在流管连接到热水箱自动阀是错误的或手工你使用平板螺丝刀或小扳手打开并释放被困的空气。你可以通过触摸顶部管道连接的气缸必须热显示系统还没有被困的空气已经上升到这一点。

2014 - 02年- 07 - t10:40:02 + 0

回答2014年2月7日

听起来你有一个泵CH系统和重力美联储缸或者semi-pumped系统。如果是这种情况,那么一个空气锁气缸管道工程是最有可能的。试系统出血,也检查管道工程的碎片。在推动,软管连接到排气笼罩着F&E坦克应该产生水流入水箱通过水箱的出口。如果没有,那么碎片堵塞管道工程。

上传一份工作可能是你最好的解决方案,因为它是其中的一个问题,可以呼吁多年的经验正确诊断。

不过祝你好运!

戴夫- DrainMedic

2015 - 02 - 01 - t11:50:03 + 0

回答2015年2月1日

如果流是很热但是回报是冷又没有循环泵不运行或阀门关闭或坏气闸。你发泄的管道工程。
拉德,电路被重力热纯(热水自然上升到高点)
凯文

2012 - 12 - 26 t18:00:01 + 0

回答2012年12月26日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别