问这种

2022世界杯预选赛

楼上的照明电路在一个单独的电路应该到楼下电路吗?

楼上的照明电路在一个单独的电路应该到楼下电路吗?
我们最近有一个扩展,车库/厨房卧室车库,套房以上,使用淋浴后第一次套房灯光绊倒,浴室漏水,水向下客厅顶灯。保险丝盒显示灯绊倒,后再次打开开关的灯还是不会来吧,我们在完全黑暗的楼下,肯定应该有单独的楼上。我们可以在车库里的新厨房但不是新卧室。

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

他们应该是肯定的。考虑到你的问题我建议电气安装的快速调查。如果可能的话我将分离grounnd层和上照明电路。这也应该是相同的环电路(插座)。

2013 - 02 - 11 t08:05:02 + 0

回答2013年2月11日

是的理想情况下他们应该独立,和理想电路shhould也是RCD保护。BS7671:2008建议楼上的灯光是同一条战线的双重RCD消费单元楼上楼下的套接字和套接字在同一侧楼下的灯。这样灯和权力都没有失去整个地板上如果RCD旅行。

你应该有一个电气安装证书的新工作进行了测试结果?从这你应该能够看到电路配置?如果你没有任何证书,那么你可能有问题的法律符合建筑法规和潜在的P部分可以被罚款高达£5000;

http://www.esc.org.uk/fileadmin/user_upload/documents/public/leaflets/partp - web - oct2012 - 1. - pdf

2013 - 02 - 11 t21:50:02 + 0

回答2013年2月11日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别