问一个商人
气体工作
锅炉工程师是否应该在安装锅炉前检查散热器是否有问题,以确保没有潜在的问题?
主房间的暖气片里冒出了棕色的水,导致墙壁和天花板变色,还溅到地毯上、窗帘上和房客床上的衣服上。这发生在锅炉打开的时候。看起来阀门是由于新锅炉的压力增加而破裂的,这导致水从散热器中爆炸出来。锅炉工程师是否应该在安装新锅炉之前或安装过程中识别此类潜在风险?
来自MyBuilder气体工程师的4个答案
最佳答案
安装新锅炉并将系统从重力改为加压可能会导致水压增加,但您的钳工应该在安装过程中检查任何压力损失,但是破裂和浸泡墙壁等听起来像是现有管道/阀门的缺陷,直到它破裂,他才会知道这一点,听起来像一个不幸的事故,我希望这有助于谢谢伊恩
2013年4月5日回答
为了回应CPHG Services之前的评论,如果安装人员在报价中包含了在注入系统之前进行气压测试,那么他就会失去这份工作,因为这一成本因素将被证明是预防性的,而他的竞争对手没有包含这一成本,反而会赢得这份工作。
但我非常同意你强调的将开放式通风口转换为加压系统的做法,因为这是“良好的工作做法”。但是,客户似乎更关注最具竞争力的报价,而不是“最佳实践报价”!
2013年4月10日回答
Broadstairs•2013年4月5日成为会员•2工作,100%积极的反馈
你们的工程师应该让你们意识到,当转换为密封系统时,压力增加系统总是有可能在以前能够应对较低压力的薄弱环节产生可能的泄漏。此外,在向系统注水之前,应该对系统进行干燥空气压力测试,因为这将发现任何泄漏,并在向系统注水之前提供纠正的机会。
2013年4月8日回答
相关问题
- 由于间歇性切断,正在升级Apollo Fanfare 15/30锅炉
我们旧的阿波罗号角15/30锅炉出问题了。它根本没有点火。一个水管工和暖气工检查过了……
- 如果工程师什么都没做,我能拒绝付给他钱吗?
我认为我的辉光蜗轮锅炉存在非服务影响问题,因此我无法给系统压力加满…
- 帮助解决一年来出现的浴室设备问题
我们的浴室装修是在2018年9月完成的,如果我能得到任何帮助,我将非常感谢。首先,我们……
- 锅炉安装3次
锅炉的安装有很多问题。12个小时后,第一双来了,很多让我担心的事情……