问这种
基础和基础
有可能降低一个具体的子层,铺设在单层扩展40毫米高吗?去除的振动会引起结构完整性的问题吗?
它是昂贵的吗?面积34平方米约。
6回答MyBuilder Groundworkers
最佳答案
成本这是怎么发生的,我看见了你的质疑,我怀疑你有业余爱好者开展这项工作,以降低成本,并最终与加大投入新的构建,这让我想知道新的潮湿当然也太高了,我总是说支付廉价支付两次,起飞40毫米在底层地板可能会破坏绝缘如果他们愿意把它放在,检查潮湿b4你做任何事,它一直检查! ! ! ! ! !
回答4日6月2011年
结构应该不错但整个地板将不得不上来再放,很多灰尘/破坏所以如果你能在40毫米为宜
回答4日6月2011年
坎特伯雷•2008年5月19日以来成员•1工作,100%积极的反馈
如果扩展并不是旧的遵守建筑控制标准应该开得problum,但你可能要适应一个新的DPM membrain教授潮湿,如果潜艇基地需要降低保持铅丹100毫米厚层完成。
热带病研究和培训特别规划建设服务。
回答4日6月2011年
西布罗姆维奇•2008年6月28日以来的成员•5工作,100%积极的反馈
最好的选择就是打破地板,降低地面至少90毫米(允许至少50 mm冗长的顶层)和混凝土最低100毫米厚混凝土。昂贵但谁奠定了混凝土40毫米高的是我的问题? ? ? ? ?你可以用40毫米的混凝土不同深度混凝土基础,但如果它是一个潜艇基地就应该上冗长的水平。打下的基础混凝土如下.....子地板硬核填补,层一般。m膜,一层一层绝缘材料,混凝土的最小厚度达到100毫米,完成了层砂浆层完成的水平。什么是可能与最新的建筑不符合规则的。
回答4日6月2011年
圣艾夫斯剑桥郡swavesey村庄•2008年5月12日以来的成员•还没有反馈
这取决于需要的子层
可能是其他产品的意思是需要删除的40毫米不是必需的
如果情况不是这样,那么打破它不应该影响结构完整性
这将是昂贵的突破和继电器
希望这有助于
回答4日6月2011年
曼彻斯特•自2009年1月6日•5工作,100%积极的反馈
相关问题
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 床在楼梯框需要一个年长的孩子——中期卧铺很容易地适应合适吗?
嗨。我需要一个床在楼梯盒为一个年长的孩子- 10,但是它需要持续几年,我……
- 装饰与混合区域表面和水平
你好,我在房子的后面有一个区域,我想要适合幼儿的游戏区域,目前它的…
- 悬浮地板和排水问题
我们有一个单层厨房/生活扩展完成12月19日,大约。9 m x 6米,最宽的点(P型,3.75在…