问这种

中央供暖系统

建议选择一个新的供暖系统对于大型的维多利亚时代的房子

我有一个大型砂岩的维多利亚式的房子3水平;5间卧室,大厨房客厅,餐厅,客厅,杂物间音乐学院和3浴室。房地产有高高的天花板和大窗户(尽管他们是双层玻璃)。冬天非常冷和取暖费用是巨大的。我认为目前的燃气锅炉是不能胜任的工作加热所有的散热器(约。24日,3是毛巾散热器)。散热器是所有风格类型和年龄并不是所有正常加热。主要系统不运行在一个恒温器只是个人的散热器和计时器锅炉的控制是有限的房间,不习惯。我们有一个小启封坦克在阁楼上,也似乎是系统的一部分。

上面的系统有一个很大的加压热水箱锅炉和加热水好,我们有很多的热水,但我不确定这是最好的系统,我们不使用大量的热水。我们也认为这是加热使用电力作为分流器似乎困如果我们有定时的散热器上变热同时即使我们没有加热。

我想更换系统,散热器的几个,但不知道如何找出最好的系统。当我有其他的工作我已经要求水管工他们思想和各种矛盾的答案。我想最有效的系统,也将足够热量大小的房子,但是想要控制的加热温度以及一个计时器。我也愿意考虑替代能源作为系统的一部分,我们有一个大面积的屋顶太阳能,但这似乎是更大的雷区。

任何建议吗?

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

建议业主在这种情况下很难的行动是最好的,因为我们没有看到你的财产的特权。

但根据有限的信息我建议划定的你的财产,你可以管理你的供暖系统更好。还你国家现有锅炉可能不能胜任这份工作,这可能并非如此现有财产的热损失将是巨大的。但是如果你的锅炉是一种“非冷凝”然后替换为更现代的冷凝将有助于降低供热成本。如果你有收到邀请天然气冲突的供暖装置建议安全工程师(不是水管工),然后邀请其他人的调查和评论,你会由这个时间看到一种模式发展和相关的想法。

2013 - 07 - 24 t09:15:02 + 01:00

回答2013年7月24日

最好的系统,你需要的是37千瓦42千瓦冷凝系统和加压热水锅炉间接缸可以210升为你说你不要使用热水。因为号码的散热器+ 3层,添加额外的泵和失去头将热量较低的膨胀水箱散热器快得多。确保锅炉需要多大计算热量的措施BTU的需要转化为千瓦可以在网上找到如何计算。如果输出千瓦42千瓦以上需要2锅炉跌入并行协同工作。
启封坦克似乎并没有对系统的一部分,可以用于一些浴室冷水供应。加压热缸间接只有工作与系统锅炉不像重力系统锅炉排放坦克位于最高点在阁楼空间。
检查使机械化转移淡水河谷附近的热水箱可能2人2端口阀门或这叫做3端口阀门,可能这些山谷是错误的如果你的房子曾经是所有工作正常。试图把热水关掉计时器和20度最低温度旋钮位于热水箱,现在应该只加热热你如果是更好的加热。
如果转移被困住了,它不会自动切换到使用电加热热水,有电力电缆运行从气缸推动开关和保险丝附近墙上的气缸手动开关的地方如果锅炉被分解或暂时没有天然气供应。
检查锅炉上的灌装循环水位表应该1 - 1.2酒吧。
出血的空气散热器,装满水后1.2酒吧出血,如果水位表一天很快的下降,意味着地方漏水,你将没有供暖散热器完全函数。
所有散热器可能需要清洗,冲洗化学物质力量。
希望这将帮助你!
好运!

2021 - 03 - 03 - t20:30:03 + 0

回答2021年3月3日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价