法律是否要求室内恒温器安装新的锅炉/供暖系统?
去年夏天,我们把刚买的房子彻底翻新了一遍。这包括更换旧锅炉,我们现在有一个组合式锅炉。它是Vaillant ecoTEC 838402_06。建筑工作压力很大,直到后来(同时,当我们开始使用中央供暖时)我们才意识到我们没有房间恒温器,很难控制温度——总是太热或太冷。我最近听说法律规定锅炉必须配备恒温器,我不清楚我的锅炉是否符合建筑规定。锅炉本身的数字显示器上有某种恒温器(嗯,两个-一个用于水,一个用于加热),但温度与室温没有关系,例如,中央供暖温度可能是55度,即使我们知道室温低于20度。
如果有人能给我一些建议,我会很感激:
a)安装人员是否应该包括一个房间恒温器(如果是的话,你能准确地解释一下我可以在哪里找到这些法律信息,以便我可以有信心地告诉建造者吗?)
b)我的锅炉是否符合建筑规定,但没有室内恒温器(在这种情况下,我大概需要花钱找人安装一个,即使锅炉安装人员应该问我是否需要,我的意思是,现在谁还会有没有恒温器的锅炉系统?)是煤气工人、水管工还是电工需要安装单独的恒温器?他们需要特别的认证吗?
还是c)我的锅炉上已经有了一个明显不能正常工作的房间恒温器?
另外,我认为我们应该收到锅炉安装的燃气证书,对吗?(这也是法律要求吗?)
非常感谢您的建议!
来自MyBuilder Gas Engineers的7个答案
最佳答案
伯明翰•2010年10月14日成为会员•3.工作,100%积极的反馈
所有新的供暖装置必须安装房间恒温器,以符合建筑规定。如果您的物业面积超过150平方米,建议将系统分成多个区域,并为每个区域设置恒温器(即楼上的第1区,楼下的第2区)。在您的新气体安装完成后,设备需要在Gassafe注册,如果没有注册,安装人员将面临最高5000英镑的罚款。
注册后,您将通过邮件收到建筑物通知,说明已安装的设备和安装人员的名称和注册号码。
2012年3月5日回答
切斯特菲尔德曼斯菲尔德•2010年3月23日成为会员•583工作,100%积极的反馈
斯托克城在特伦特•2012年6月19日成为会员•14工作,100%积极的反馈
Urmston,曼彻斯特•2019年3月1日起成为会员•80工作,99%积极的反馈
其他的回答都很好,在使用手册后面的锅炉基准调试部分会有一个勾框,写着“锅炉联锁提供”,这需要安装人员勾选,这意味着房子安装了房间恒温器,当温度达到时,锅炉将有“关闭”期。如果没有房间状态,只有TRV状态,那么锅炉和泵就会一直运行,只有在计时器关闭时才会关闭。出于效率的原因/法规,需要一个Roomstat。此外,如果安装了组合锅炉,则需要采取进一步措施,以满足2018年4月的“Boilerplus法规”。其中之一可能是智能控制(特殊的roomstat/timer组合)。Boilerplus还指出,所有锅炉,无论是否组合,都应该有时间和温度控制。提到“Boilerplus规定2018年4月”,如果有任何遗憾,请他们告诉你在Vaillant安装手册中哪里没有安装房间恒温器是可以的。
a)。是的。b)。供热工程师可以(也必须)这样做。电工也可以代表加热工程师做这件事,只要他不需要拆卸锅炉,破坏燃烧密封。一个水管工可以做到这一点,如果他有气体安全注册,并在他的培训中有一个电气元素。c)你的房间里似乎没有恒温器,尽管你可能有一个无线的恒温器卡在抽屉里或放在不应该放在的地方。知情人士需要到现场查看是否安装了接收器。
最后一个问题的答案——锅炉必须由一个气体安全工程师注册——很容易通过你的地址拨打气体安全注册。如果符合描述的锅炉没有注册到你的地址,他们可以调查。就目前的情况而言,除非能找到一个合格的人为他安装,否则就认为是你的建造者亲自安装的。如果他们进行调查,他需要证明是谁做的,或者这基本上意味着是他安装的,这将被归类为非法的天然气工作。
2020年7月20日回答
伊斯特本•2020年2月27日起成为会员•2工作,100%积极的反馈
你需要有一个符合建筑法规和能源效率的房间。
锅炉的基准手册应该已经填好了,锅炉也已经注册了,你会收到一封信,说锅炉已经由认可的安装人员安装。
我们可以自我认证我们的工作。
2020年3月1日回答