去问问商人

2022世界杯预选赛

将电表从螺柱墙移动到外墙

我将在未来几周内搬进一所房子,需要完全重新布线(招聘信息在现场发布),但保险丝盒和仪表安装在厨房的螺柱墙上。

提到的螺柱墙将被拆下来做一个厨房/餐厅,所以保险丝盒和仪表将需要移动。我想把仪表搬到外面的外墙附近,我也会放一个新的煤气表。

我的问题是,我是否应该在重新布线之前完成所有这些工作,或者这是可以作为重新布线的一部分来完成的事情?我不知道该怎么做,因为保险丝盒也需要同时移动,不是吗?

我也很确定下面这个问题的答案是肯定的,但它是否也更容易让电工为我取下我想要拆除的螺柱墙,在重新布线之前?

这是我的第一个房子,所以任何建议都很感激。

谢谢

谢谢你的回复,我会让电工检查一下重新布线,然后再决定用哪种方式来做。

来自MyBuilder电工的2个答案

最佳答案

如果从街上进来的主电缆连接到这个橱柜,你要把它移动,那么你要花一大笔钱!它只能由分销网络运营商进行,很容易就能达到2000- 3000英镑。

因为他们只会重新通电,并将电缆连接到一个良好的安装,有最近的电气证书,你最好先完成重新布线,并移动保险丝板。在您等待DNO执行工作期间,您的电工可以从旧的仪表位置连接到新的熔丝板,以保持设备正常工作。如果你在UKPN地区,通常的交货时间是8到12周,你必须预先全额支付。

2013 - 09 - 07 - t11:40:02 + 01:00

2013年9月7日回答


是的,我会给供应商打电话,当它移动时,他们只会改变进入的电源到达旧的保险丝板,这将是一个临时设置在后备箱,直到你解决了重新布线。那就先给供应商打电话,要求他们做现场评估,看他们怎么说。

2013 - 09 - 07 - t16:05:02 + 01:00

2013年9月7日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题