问这种
气体工作
我把我气火充分但一旦天然气集中供热是出去
3月份燃气火灾和锅炉维修。此后气体火灾只有一会儿,然后出去了,然而每次都重新点火试验不是一个问题不会保持点燃。无数次的参观水管工都无济于事。
今晚再次,气体火灾燃烧充分,直到天然气暖气点击,火失去了5分钟然后恢复全功率。但它突然回完整的人生飞行员在ch锅炉已经出去了。我可以有一个气体在休息室或ch但不能开火。问题后才开始3月服务。费用到目前为止都无济于事。是服务、管道或外部问题?
5个答案MyBuilder天然气工程师
最佳答案
这听起来像你的服务工程师没有做正确的工作。如果你有一个返回锅炉天然气火然后听起来像燃气利用并不正确对齐的维护。
如果你有一个单独的锅炉天然气火灾很可能是气体火灾限制器的肘部还没有被完全重新.....因此当锅炉,它提供了一个低阻力路径的气体和火灾会挨饿的气体。
也可能的ECV气表不正确后重新激活了工程师了。
我不能强调足够的潜在危险情况。
找回最初的家伙——确保他是气体安全。如果他拒绝返回或想要额外的钱,叫气体安全,因为他给你留下了潜在的致命和威胁生命的气体安装
回答2013年10月19日
问问你的气体安全的安装程序开始基本的检查,如果他没有了。
首先,执行一个站气体压力测试。其次,进行燃烧器压力测试在电器同时他们都短暂地在全速率。
让我们知道他们的发现。
回答2013年10月19日
关掉你的气体火灾。不要使用它
关掉你的气体供应阀旁边供应米和联系上的电话号码表。
这是一个pdi安装。
必须尽快报道。
原因
如果火熄灭……没有火焰。
然后由另一个设备天然气供应恢复。这将创建一个漏气。建立的气体消防安装在房间里
大的问候
马克
回答5日4月2017年
相关问题
- 我的妈妈有烟囱的碎片问题。天然气是闻到了…我担心我闻到东西后第一个报价。
“比尔和本“烟囱男人....来了,看见了,用以下栗子建议我的妈妈。他们看起来在她身后……
- 我和CH有问题,早上的第一件事,当加热时是不会关掉恒温器温度达到设置并继续加热。
如果我关掉加热,然后,在CH控制器或保险丝盒,它似乎开始行为本身。在…
- 断断续续的在巴喜Duotec中央供暖系统故障
你好,想知道如果任何人都可以给任何想法是什么。我们有一个巴喜Duotec锅炉,无线…
- 阻止通气孔,在空心墙潮湿吗?
我希望你能帮忙!我住在顶楼的一半公寓建于50年代。建筑空腔墙和窗户…