问问商人
气体工作
仪表区域有气体气味/泄漏-这正常吗?
大家好
问题(希望不是一个愚蠢的问题)——家里有没有天然气的自然泄漏(即仪表/管道)??
上周我搬进了一处新房子,煤气表就在一楼的橱柜里。橱柜是一个“楼梯下”类型的东西,没有通风,当我们打开门时,我们注意到一股煤气味。气味不是很重,但你肯定能看出来是煤气。打电话给煤气紧急热线,一个工程师出来做了测试,把仪表换成了新的。
几天后,我们打开柜门,煤气的味道还在。再次拨打燃气应急热线,一位工程师出来说一定是管道问题(因为安装了新仪表)。他关掉煤气,叫我们叫人来检查一下管道。
今天早上有人出来了,他们很困惑,没有发现任何问题。对于房产的年代,他们实际上说管道工作非常好,可能是新的,因为在测试期间根本没有“压力损失”(不知道这意味着什么,但看起来不错)。
任何建议都很好,因为我现在必须回到燃气紧急救援人员那里,问他们是否可以重新打开我的煤气,我不知道他们会说什么。
所以回到我最初的问题,在没有通风的橱柜里,仪表或仪表周围的管道会自然泄漏气体吗?此外,房子里没有其他地方有煤气的味道,所以它只局限在橱柜里。
问候
史蒂夫
修改请注意! !:在我的物业的煤气工人的进一步报告(以上是在他今天早上的第一次报告中键入的)。
他说有一个小的,尽管可以忽略不计的泄漏量为0.5 mil(我猜这是“百万分之一”),而天然气紧急情况人员的最大限制是4 mil,所以我在这个范围内。我猜因为橱柜没有通风,气体就会积聚在那里(所以我打算在门上安装一个烤架,希望它能散开)
如有任何建议,欢迎赐教。
来自MyBuilder Gas Engineers的4个答案
最佳答案
如果这是一个全新的建筑属性,那么气体胴体也将是新的。关于这一点,规则非常明确,不允许气体泄漏(零压力损失)
如果不是新物业,并有现有的煤气装置,而该物业已连接煤气用具,如锅炉、火等,则安装某些类型的煤气表时,容许下降4毫巴。我处理过许多安装在密闭空间里的仪表,没有通风,没有煤气气味,除非他们已经泄漏了。
在你上次收到的报告中,工程师说下降了0.5毫巴,这将超过2分钟的测试,由于通风不良,这个非常小的压力损失可能会留下气体的气味。所以最重要的因素是,这处房产是全新的吗?
注意:请注意,即使所谓的气体泄漏不比针尖大,但在密闭不通风的隔间中积聚的气体可能会造成严重的健康和安全风险!
2014年9月4日
克拉普顿•2014年12月3日成为会员•38工作,97%积极的反馈
最大的排列气体泄漏是4毫巴,这与百万分率无关。PPM用于测量CO。简而言之,0.5毫巴的泄漏不会造成任何风险,因为它不足以产生点火所需的混合物,有不定的通风会起作用。
如果你想解决这个问题,找一个有正确设备的燃气工程师来检测气体泄漏,这里我指的不是清洗液体,而是一个电子设备:)
希望这能继续
回答2015年1月19日
Ispacssutions,我拿客户只是混淆了PPM和毫巴!气体安全法规明确规定,任何有气体气味的气体装置都不能通过密封性测试,无论下降有多小,至于不规则通风,你见过吗?还是只是猜测?
我不会建议任何人加油,除非你清楚地了解任何情况的背景。至于客户,请找一个气体安全注册工程师出来检查。
致以最良好(安全)的祝愿
安迪
回答2021年2月7日
相关问题
- 我的浴缸上有一个带淋浴头的新水龙头——水龙头里有一股难闻的味道(不是废物)。所有其他水龙头等都不会产生这种气味。是什么产生了这种气味?
浴室在房子的新扩建部分。
- 新锅炉-如果有轻微煤气泄漏,我是否可以安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 楼上卧室有煤气味,但没有发现泄漏
你好,我刚搬进新家。当我第一次进入酒店时,我注意到一股煤气味,所以被称为煤气紧急情况…
- 将燃气管道从主燃气网络连接到物业
大家好,我们最近在伦敦西部买了一处房产,该房产的煤气管道与煤气表断开了…