你好,
问:如果有“轻微气体泄漏”,但在允许的泄漏范围内,我是否可以安装新锅炉?(希望这是有意义的,因为我不太确定我的术语是正确的)
我本来要在上周末安装一个新锅炉,但当工程师测试煤气表时,他说下降了2毫巴。他说这低于允许的4毫巴,我不需要关掉汽油或打电话给交通公司。我们也没有闻到任何煤气味,所以他说这是安全的。然而,他说他不能安装锅炉,因为新锅炉有任何压力下降是违反规定的。
工程师检查了两根内部管道(一条通向厨房的炊具,另一条通向阁楼的锅炉),发现小泄漏是在通往厨房的管道上)。然后,工程师建议我把通往厨房的煤气管道隔离开来,换一个新的煤气管道,或者买一个新的电饭锅。
然后我打电话给我的内部煤气管道保险公司,他们派人来了。在测试完煤气表后,保险公司的人说他可以看到有1毫巴的下降,但这是完全安全的,因为我在一个旧的地方,没有煤气的味道。因此,保险公司不会做任何事情,我不能要求报销新的汽油运行。保险公司的人还说,他不明白为什么工程师不能把我的锅炉装进去,因为他本可以做的,没有任何问题,因为下降在允许的范围内。我还打电话给煤气安全登记处,他们给我的印象是,可以继续安装一个新的锅炉,因为下降不到4毫巴。
我真的很困惑,因为我不明白为什么在燃气泄漏在允许的下降范围内,而我可以安全地使用现有的所有电器时,却不能安装新锅炉?如果没有滴水,新锅炉就不能安装,这是真的吗?
任何建议或指导将非常感谢,因为我不想把一个新的燃气运行,如果它是不必要的。
谢谢你!
问候
米歇尔
来自MyBuilder Gas Engineers的10个答案
最佳答案
阿什顿安德莱恩•2011年4月14日起为会员•33工作,100%积极的反馈
好吧,事情就是这样,也是唯一的方式。如果工程师已经隔离了你的煤气设备,你就不允许任何液滴在煤气管道上。对于没有隔离在燃气管道上的电器,允许的上限为4mbr,即U6/G4仪表E6(超声波仪表),旧电器连接时允许的上限为8mbr,但如果它们与燃气管道隔离,则不允许有允许的跌落。
回答2016年11月21日
我建议在更换锅炉时更换燃气本体,在本体上留下已知的一滴没有气味的气体似乎毫无意义,这取决于你有哪种煤气表。
如果这是我的房子或工作,我就不会留下任何形式的漏洞。
回答2019年5月19日
嗨,米歇尔
这是一个令人困惑的规定,可以理解为什么它会被误解。你可以安装你的新锅炉,允许的下降只允许在现有的管道上。任何新的或改变的管道到新锅炉必须气密。这可以通过所有新接头上的泄漏检测液来检查,就我个人而言,我会使用气体嗅探器来100%满意。
希望这能有所帮助。
非常感谢
迈克尔
割草机发展
回答2016年11月18日
每台旧煤气炉下降1mb ?我从来没听说过。
回答你的问题,是的,你可以把一个新锅炉安装在一个下降小于4mb的系统上,前提是没有煤气气味。
如果目前有2mb的下降,没有煤气气味,那么在新锅炉安装后,只能有原来的2mb下降。
2021年4月26日回答
里吉斯•2018年7月6日起为会员•2工作,100%积极的反馈
允许滴度只与所有连接的电器有关。如果电器已被隔离(煤气旋塞到电器的开关已关闭),并进行了密封性测试,则没有允许的滴漏,并且您已确认泄漏是在煤气管道上,因此应进行维修或更换。你不能在燃气管道泄漏的情况下使用它。
回答2019年3月9日
其他人都错了!!!!让我解释清楚。
所有燃气管道的压降均为零。
安装新煤气具时,压降为零。
然而,你被允许高达1 mb的下降每个旧燃气设备,如锅炉,滚刀,火等单独。如果你有一个旧煤气炉你允许1mb的跌落等等。
此外,如果有任何煤气管道是铅的,如果正在对煤气管道进行施工,即使铅不是导致泄漏的原因,也必须将其拆除。
泄密不会随着时间的推移而改善,只会变得更糟。
你的房子在市场上一文不值,因为煤气泄漏,而你的生命是无价的,所以把它处理好。
他们的管道上没有可接受的气体泄漏,只有旧电器。
回答2020年12月14日
在一具气体尸体上,没有允许滴一滴的东西。简而言之,是的,你可以安装一个新锅炉。然而,现在泄漏已被证明是在燃气车通过断开设备不允许,滴无论大小或气味是允许的。我将打电话给你保险公司,因为供应已经过测试,电器已断开连接,并证明是在车厢上。供应需要被限制,并被列为立即危险。与任何气体气味无关。还有一个谜语,应该提出反对谁离开你的煤气连接。其中一些答案在这里令人震惊地担忧。
回答2021年9月20日
Workington•2020年12月31日成为会员•3.工作,100%积极的反馈
获得“下降”来源和维修/断开使用气体安全注册工程师。
我个人不会开始任何气体工作的“下降”....不管允许与否,现在。
回答2021年1月2日
克里斯托弗·水管工,显然不是燃气工程师。如果你是,你会理解允许的压力下降,这是有原因的,我没有时间解释。来自博尔顿的QgH锅炉维修是100%
回答2022年6月8日