你能在源头(锅炉上)安装一个恒温混合阀吗?还是每个水龙头都需要有一个?

我需要安装一个混合阀,因为当暖气开着时,从我的水龙头里流出的水非常热。当暖气没开的时候,我没有这个问题;水以我在锅炉上设定的温度出来。

我的问题是:我必须在房子里的每个水龙头上安装单独的阀门,还是有可能在源头(即锅炉下面)安装一个阀门,这样房子里所有的水龙头都能从一个阀门中受益。

我很感激这个问题的答案不会像“你可以”或“你不能”那样非黑即白,而且可能需要其他细节来回答我的问题,所以我很高兴得到任何回答或问题来帮助我得到答案。

我能想到几件事,
我有一台八喜铂金combi 40he,水压不错。给热水和冷水的管道是15mm

干杯

________________________
记者:詹姆斯·威尔金森

詹姆斯,谢谢你花时间回复我。你提供的信息完全是我对锅炉工作原理的理解,但是我有两个独立的水管工和两个来自八溪的独立工程师,他们坚持认为锅炉没有问题,只是因为锅炉的尺寸太大,板式热交换器不能在到达我的水龙头前快速冷却水。

是的,我的表盘被设置为40度,就像我说的,当暖气关闭时,这不是一个问题,我得到恒定的40度的水。

_______________________
记者:詹姆斯·威尔金森
再次感谢。我已经按照你的描述给Baxi发邮件了。我会公布结果的…

更新:
_______________________

在八溪的高级工程师访问之后,结果是锅炉工作正常,他们什么都不做。客户关系部门打电话来,说现场工程师经理说锅炉没有故障,我不能把问题进一步升级。

所以,我应该在哪里适合这些混合阀....?

一个来自MyBuilder管道工的回答

最佳答案

更新:

2个月前安装了相同型号和型号的锅炉
在调试锅炉时,我能够实现较低的和
即使在“冬天”,热水温度范围也会更高
模式(加热),所以我对八喜的技术人员有点困惑
响应。我会把这个问题提升一个等级,给八喜写一封投诉信,概述你的主要担忧,即由于一个未诊断的故障,你无法调节热水温度。

至于八喜提出的板式换热器的论点,我将不予理会,因为他们所有的锅炉都经过了设计后的测试过程,以确保可靠性,并符合用途!