锅炉在热水需求时关闭(potterton combi 100) - ch工作正常
热水需求锅炉关闭(Potterton Combi 100) - CH工作正常
嗨
我的Potterton Combi 100的热水需求出现了多次停机,2-3分钟后,水就变冷了,你注意到锅炉前面板上的红色“停机”灯亮了。这意味着我们不能洗澡,除非我或我的妻子在旁边按下锅炉的复位按钮:-(
在按下重置按钮并打开热水龙头后,水需要30-60秒才能再次加热,在再次关闭前可能会正常运行2-3分钟。偶尔在锁定发生之前,你可以听到与热膨胀有关的奇怪的“砰”声。
我还注意到,当锅炉开着需要热水时(即使几个小时没开),靠近锅炉底部的CH回流管是灼热的。在热水需求停止、锅炉如你所料关闭后的10-20秒内,热量确实通过CH流管)。
如果有人能告诉我可能的原因是什么,我将非常感激。
非常感谢!
史蒂夫。
更新日期- 2015/01/28
非常感谢Full Flame, Gas Aces和TMDB Gas Services的建议!
大火:我可以确认锅炉在热水需求被关闭后还能保持2-3秒的亮着,所以你的预感似乎是对的!
我还注意到,当我在厨房水槽里放热水时,说马桶冲水了,锅炉会自动关闭。在我们住在这里的14年里,这种情况从来没有发生过;这种情况是在两周前一位工程师“据称”更换了转蜡阀门后才发生的。他确实报告说,我们的Grohetherm淋浴混合器有问题,当锅炉的热水关闭,厨房的水龙头打开热水时,它似乎让冷水从热水管道流下。
在随后的一次工程师拜访中,他们决定更换泵——并不是他们认为是泵导致了锁定问题,而是他的货车上碰巧有一个——结果发现叶轮裂成了两半;外部圆盘被卡在泵螺栓上的外壳上,另一部分仍然附着在泵上,其鳍几乎磨损掉了。
我目前正在运行Sentinel X400和X200,现在我们有了一个功能齐全的泵,可以清理CH管道/管道,也可以去除锅炉的结垢;我曾希望这可以治愈停摆,但遗憾的是没有。
无论如何,再次感谢你的建议-非常感谢!!
史蒂夫。
更新日期- 2015年1月29日
感谢您的评论Full Flame!
流量开关和分流阀明天到达。
今晨开热水时,温度不温不热,锅炉没有熄火;水龙头仍然开着,我发现CH管道仍然很热,尽管CH已经关闭了2个多小时。
此外,当HW需求停止时,锅炉将关闭,不像我们之前的2-3秒超时。
史蒂夫。
来自MyBuilder供暖工程师的4个答案
最佳答案
那是流量开关关得不够快
关掉暖气,然后打开热水龙头,看看锅炉里的火焰
当你关掉热水龙头时,火焰应该会立刻熄灭
如果它保持亮几秒钟以上,你需要一个新的流量开关
流量开关大约70英镑加上1小时的劳动
我希望你签的是服务合同,不用为锅炉不需要的零件付钱
就像我之前说的,你需要一个流量开关总成
太多所谓的锅炉工程师只是猜测零件,不知道他们在做什么。
在现实世界里,他们自己连五分钟都坚持不了
记住我刚刚告诉你如何修理你的锅炉,问题是流动大会需要有人知道他们在做什么!
2015年1月29日回答
你好,
在没有看到安装的情况下,很难做出准确的诊断。你们提供的信息表明,器具内的转流阀可能轻微卡住,导致用于你们板式热交换器的热水在CH电路周围循环。考虑到热水需求的更高的燃气率,它往往比要求CH时更容易加热水,这听起来像是造成过热锁定的情况。我会检查转流阀,当进行任何补救工作时,考虑要求检查热敏电阻(温度传感器)。
TMDB
2015年1月26日回答
嗨。
板式热交换器被散热器的氧化铁堵塞。
如果您不想花费350英镑以上进行适当的系统冲洗,建议安装新的/清洗过的板式换热器,外加至少MagnaClean过滤器。
罗伯特。
2015年1月26日回答