我想它一定要走在地板下,但这是一个好主意吗?我们有一个倾斜的屋顶,所以不想提高沐浴在一个平台上。是否明智把防护挡板下管道的泄漏?
7的答案从MyBuilder浴室装配工
最佳答案
你好,最独立的浴室使用它们的时候,我总是把一个灵活的污水管尽可能浴陷阱。我见过很多独立的浴室,泄漏的浪费,因为浴岩石或移动在使用和浪费是固体溶剂焊接或推入配合。挠性接头后请正常运行污水管最短avaialble出口。
你不要说你是否合适的支柱水龙头或阀门安装在浴,如果可能的话,尝试使用灵活的软管,水龙头也出于同样的原因。
回答2011年2月28日
只要你连接排水管correctl然后应该没有泄漏。使用基于溶剂胶jounts和应该好了。地板下的废物可以如果三间房间,提供你足够的落在管道与污水管。或者你可以运行它从一边的浴,然后一堵墙的一侧如果浴例如,在一个角落里然后箱的管。
回答2011年3月8日
伯明翰•成员自2010年12月30日•12工作,92%积极的反馈
高峰•2011年3月4日以来的成员•26工作,96%积极的反馈
我只会用溶剂焊接配件浪费管道在地板上。我们有安装大量的这些和从来没有问题,所以不必担心。
由于基兰
回答2011年3月5日
肯特•自2010年9月13日•63年工作,98%积极的反馈
它在地板上,不担心你probarly有很多更多的管道在地板上。即浪费、暖气、冷热提供等。如果你把一张下面水就回了所以没有意义,只要确保其连接正确。
回答2011年2月27日
相关问题
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 独立浴缸和地砖
嗨,有人能建议我如何应对承包商拒绝改正他的坏的工作吗?我有整个浴室……
- 安装在潮湿的房间里洗澡……救命啊!
我已经发布了一个商人安装洗澡在我们wetroom但攻击不感兴趣,和我想知道……
- 反复出现的模具问题即使PIV系统的安装
你好,我搬到一楼公寓在2015年末,这一委员会建筑建在50/60交货的我认为。在主…