中央供暖系统

散热器不是变暖楼下(系统是开放的发泄与y计划阀)

我有困难我的加热和一个完整的头脑。

与y计划系统是一个开放的通风阀。水箱和CH坦克在阁楼。热水箱在卧室里晾衣橱和锅炉在厨房里。大厅里有一个恒温器和3的6拉德tvr安装(休息室,两床)。厨房,大厅和浴室拉德没有。

不需要加热一段时间后我们打开几周前发现楼下的拉德没有加热!

我检查了泵和决定取代它。一旦我把CH(只)所取代。哇!这房子很温暖!我想问题就解决了。

第二天早上当HW和CH打开,只有热水得到温暖。没有以前那么热,但是拉德楼下现在不来吧。我在网上做了一些检查,决定看看电动阀。这是工作,应该与管道运行热拉德和水箱。一旦断电开关是松散和软盘。与关机有阻力时切换到手动弹簧回汽车。

仍然HW和CH在楼下我一无所获。多一点故障在线和我认为因为程序员失去了独立函数控制HW & CH,那么也许这可能是错误的。昨晚发生了改变,我仍然没有得到任何东西,从楼下的拉德当两者都是。如果我仅仅开关CH一切升温。

我现在的想法,也非常感谢一些建议。

非常感谢

回复常绿。

谢谢你的评论。

当只有加热所有拉德得到温暖。当加热和水都是拉德不热身,主要是楼上的人。卧室和休息室和其余的不要。

我将尝试你的建议,让你知道。当关闭拉德,我离开和在吗?(他们都是目前设置为5)。我已经平衡了拉德。他们中的大多数有阀门只有约四分之一转向一半。

谢谢

3回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

旁通阀打开太多。这应该是三通会对后循环泵。关闭这个,然后打开半圈。

2015 - 10 - 09 - t13:15:01 + 01:00

回答2015年10月9日

它可能只是在楼下降至散热器。把只加热。等待楼上拉德变热,然后把他们关掉阀门的rad的结束(只需要做一个结束,希望你和富)这将推下楼,任何空气加热管。一旦他们热身,再次打开楼上拉德。

跳这有助于

2014 - 11 - 27 t10:35:04 + 0

回答2014年11月27日

Y计划系统上有加热功能的电动阀依靠热水让它的力量通过时间时钟或缸恒温器。我会查看,如果你有230/240v数量2或3的灰色线端口阀当热水满意。会没事的只是加热,3端口阀门会从热水中获得力量在时钟与选定的加热热水时只会停留在满足如果汽缸统计开关和发送灰色线3端口阀门。

希望这是有意义的。如果不让我知道

好运,与我保持联络。

2018 - 11 - 18岁t22:20:02 + 0

回答2018年11月18日