问这种

中央供暖系统

锅炉失去压力

我有伍斯特锅炉使失去压力
没有泄漏任何所有管道工程暴露

我有三个专业,还不知道问题是什么

第一个改变电池的恒温器
第二个泵压力阀
第三认为其膨胀室
似乎有水出来冷凝管
但是没有一个人的压力释放

我绝望,因为不得不填补锅炉每两个小时

2回答MyBuilder供暖工程师

你好
只要你还没有看到任何水来自安全放电管我们可以分析如下。
没有与恒温器,因为过去是控制温度的人提到恒温器绝对是牛仔和马。
泵从不泵的压力,除非有堵塞,如果发生卸压阀将操作和排放水通过排水管。
卸货3-faulty扩张会导致同样的问题。
问题是你看不见的内部泄漏主换热器的冷凝管连接,所以缺少水从排水系统通过冷凝管换热器。
解决方案:更换锅炉热交换器或替换
谢谢
FIT&SERVE

2014 - 12 - 15 - t13:30:02 + 0

回答2014年12月15日


它可能是膨胀水箱或压力安全阀。如果水不断地从冷凝管滴下来当锅炉主热交换器坏了

2014 - 12 - 15 - t13:30:02 + 0

回答2014年12月15日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题