锅炉失压,但拉德没有泄漏,泄压口没有滴水?

我们最近装修了房子,安装了新的锅炉/中央供暖系统,但锅炉总是失压。一旦锅炉的压力达到1.5巴左右,它就会正常运行,但一旦恒温器关闭它就会失去压力。我们已经检查了锅炉,锅炉里没有不应该有的水,压力释放出口也没有泄漏。这种情况经常发生,锅炉经常显示0巴,直到重新加压!

我检查了所有的rad阀门和我能看到的任何管道工作,没有明显的泄漏。一楼没有管道,天花板上也没有漏气的地方。任何帮助将不胜感激。

来自MyBuilder供暖工程师的5个答案

最佳答案

这种情况见过几次,尤其是伍斯特博世锅炉。
也许是热交换器,它通过冷凝管排水。

2015 - 02 - 03 - t10:20:02 + 0

2015年2月3日回答

让一个工程师给系统加压,看看是系统还是锅炉,在没有需求的情况下,把锅炉在流动和回流管道上隔离一夜,看看压力是否下降,如果是,就是锅炉,如果不是,就是系统....你可以先找个合适的工程师,而不是安装工。

2015 - 02年- 23 - t14:30:02 + 0

2015年2月23日

嗨。
当加热打开时(10-30min后),压力是否从1.5bar快速上升到最大值?
如果是,那么膨胀船需要充电。
罗伯特。

2015 - 02 - 03 - t17:30:02 + 0

2015年2月3日回答

水从什么地方漏出去了。没有两种方法。要么是你没有发现的泄漏,要么是板式热交换器上的针孔(如果是组合式热交换器的话),如果是新锅炉,那就不太可能了。

2015 - 02 - 03 - t10:20:02 + 0

2015年2月3日回答

你清理过冷凝器疏水阀了吗?
你有没有绕着散热器转,把它们从空气中吸出来?
在你的锅炉所在的地方,应该有一个阀门来释放空气和水,拿一个桶/碗,慢慢地释放空气,你应该会看到变化。

2019 - 02年- 08 - t22:25:01 + 0

2019年2月8日回答