问这种

管道

megaflo系统时需要锅炉供暖和热水不是吗

我有一个与勇敢的技术+ 637锅炉megaflo 300 l。我已经在一楼地板下供暖散热器和中央供暖系统基于第一和第二地板。
我注意到,当我的热水在持续模式和加热是5-9am和3-8pm日常之间设置计时器。
供暖和热水按预期工作正常,然而,我以前注意到锅炉是取暖和热水不是在e。g在晚上8点后锅炉多次和停留超过1小时。

热水管megaflo热,热水供应管道会集中供热和地板下供暖热,但因为阀门没有中央供暖系统和热地板采暖是得到开关。

我的问题为什么锅炉需要加油,继续在没有加热和热。

4从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

如果没有要求系统的一部分热量然后锅炉不应该被解雇,除非其霜保护(必须是冷的)

2016 - 03 - 28 - t16:20:02 + 01:00

回答2016年3月28日

如果你有外部蜂巢或巢程序员添加到从你的手机控制加热。
根据需要设置温度@5am早上提前你的锅炉启动加热来满足您的设置时间。
我们说早上5点你想要你家@ 23度. .
8点后什么时候? ? ?。根据大小和区域是见过5点吗? ? ?。

希望这可以帮助. .
pd

2019 - 08 - 19 - t18:00:02 + 01:00

回答2019年8月19日

你说你有水常数——这意味着如果汽缸恒温器检测到一个足够的降温(通过绘制了热水或热损失),它将提供一个呼吁热锅炉然后当然会火,不管时间因为它设置为常数。你也可能会发现地板下恒温器操作之间的最小和最大温度所以他们将呼吁如果供暖房间温度低于基本设置。这是为了防止高能源消耗在冰冷的地板上很冷,相对温暖,因为它通常是更经济保持一定程度的热量在地板上,即使它不是明显使房间温暖。

2020 - 04 - 22 - t15:55:02 + 01:00

回答2020年4月22日

未放气的气缸需要2个区域阀门有一个永久的生活。身体内部切换失败时阀门关闭,但权力仍然是交换生活要求热。酷需要年龄的电路没有循环,因此经常谈到。您需要确定区域阀,更换驱动器。

2021 - 05 - 06 - t19:30:03 + 01:00

回答2021年5月6日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题