问这种
管道
混合器淋浴运行冷淡尽管实际利用红色热接触
你好所有的,
我的下面有点毛病,欣赏一些建议什么问题可能!一般来说我想确定这是一个错误的锅炉或错误的淋浴,或两者兼而有之。
Showerforce 902 - t恒温搅拌器生产只有温水洗澡。然而,混合机的触点是红色的热连接用热水管。
水从伍斯特Greenstar 24我初级结合锅炉(位于同一房间)。
此外,温水偶尔转冷了大约10秒,之后返回原来的温度。这伴随着锅炉裁剪,然后得到暂时响亮又火起来了。
其他所有的热水在平面提供热水果然没有任何问题。也没有加热的问题。
一个错误的墨盒是罪魁祸首吗?至于锅炉,它可能是一个备用的热水管道,它使它停止吗?
任何的建议是感谢!
非常感谢,
利亚姆
7的答案从MyBuilder水管工
最佳答案
埃塞克斯•2015年4月30日以来的成员•没有反馈
过滤器的淋浴阀需要清理墨盒需要更换。或坏的情况下淋浴阀安装错误的方式错误地希望这有助于圆形或管道
回答2015年5月1日
听起来像,温度需要调整在你淋浴如果是恒温搅拌然后他们通常有一个预设的最大温度,避免烫伤您可以手动调整通过结束帽或控制旋钮温度一边然后它对热这将增加马克斯临时,试试如果它仍然不够热重复。
希望这有助于
回答2015年5月1日
赫里福德•2015年4月30日以来的成员•20.工作,100%积极的反馈
我会首先检查冷热供应安装正确,(热左边和冷右)然后检查,有止回阀安装在管道工程(单向阀门)混合器单位如果没有安装入口的混合器,这会影响到锅炉作为冷热可以反馈的管道,也打乱了混合器单位,如果所有其他水龙头好它不太可能是锅炉相关,如果你消除这两个点,检查过滤器是不阻塞也许想看你的恒温器盒。
回答2015年5月1日
这听起来像是你已经成功了!
错误的墨盒和低热水流经锅炉将是我的第一个结论。
可能会有一些规模或勇气快速修复的机制。
repacement如果你找不到,我发现showerdoc.com有一个很全面的墨盒。
回答2015年5月1日
这绝对是恒温搅拌器。
在某个时间的恒温阀完全关闭只允许冷水,和停止从锅炉给水,因此停止开火。
几秒钟后故障阀将打开(部分),迫使锅炉启动,但不足以减少冷水入口进入混合器。
我希望帮助
Tiziano
回答2015年5月1日
嗨,利亚姆,我建议这是两件事,首先它可能是墨盒但它可能值得检查过滤器的热淋浴栏上的进口配件与规模不堵塞或其他碎片。
回答2015年5月1日
伦敦•成员自2013年10月30日•45工作,93%积极的反馈