组合式锅炉间歇热水淋浴
几天前,我在开洗澡水时,水变凉了——如果我把水龙头关上,然后再打开,我就会得到几秒钟的热水,然后它就变凉了。我检查了锅炉(Vaillant EcoTec大约7年的历史),发现压力已经下降到0.5巴。我给系统加满了油,把压力提高到1.2巴。现在我们又有热水了,但淋浴的温度在几秒钟内不断地在非常热和不温之间循环。当淋浴器运行时观察锅炉,它似乎在燃烧几秒钟,关闭几秒钟,然后再次燃烧(火焰符号出现和消失),以一种似乎与淋浴器的温度波动一致的方式。我试着增加一点压力(到1.5 bar),但这并没有解决问题。我认为在取热水时,锅炉应该持续燃烧,这种想法对吗?有什么问题吗?
房主
2015 - 07 - 21 - t18:20:06 + 01:00
来自MyBuilder供暖工程师的4个答案
最佳答案
41983
2015 - 07 - 22 - t14:45:02 + 01:00
是的,你是对的,锅炉在取水时应该不断地着火。我建议家用热交换器可能被堵塞,水在某个点变热,然后锅炉关闭,然后重复这个过程。大多数交换器可以拆卸和清洗,但我建议让valaint工程师参与,并收取固定的费用进行维修和服务。
2015年7月22日回答
就像
12
Cricklewood•2017年11月1日成为会员•103工作,92%积极的反馈
101530
2019 - 12 - 17日0 - t21:40:02 +
我不认为是热交换器的问题,我会认为是传感器故障,因为它切断了锅炉的燃烧,当HW命令被要求时