结合锅炉热水与最近下降的压力

你好,

请您能给一些建议…

最近我的生活热水真的压力下降到一个不能用的水平:

冷水压力= 11升/分钟(在11秒2升)
热水压力只是= 1.7升/分钟(2升70秒)
如果我使用不止一个水龙头,一个完整的停止。

结合锅炉的热水加热好,很快就开始当水是必需的(如果你足够的耐心等待)。

集中供热工程完全好,所有的散热器一直流血,和锅炉压力增加(它已经下降由于小阀泄漏,现在固定)。压力表是稳定的。

这是一个8岁的“理想生态VE”24千瓦结合锅炉,所以我希望得到几年的。

我住在硬水区,但磁scalemaster合身,这已经从好可怕的数量在短周,所以似乎不太可能是相关的。

没有管道工程或相关变化,没有明显的泄漏。

什么好主意吗?

非常感谢

乔纳森

3的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

嗨传入的电源应该给你所需的压力升每分钟10公升的锅炉。建议你看锅炉锅炉热水需求时应连续发射同时热水流动。然后我f锅炉停止和启动国内热交换可能被堵塞。如果锅炉点火的时候热水。我认为它可能是scalemaster屏蔽。一个可以尝试删除它并重新连接只有一个直管锅炉测试流量。希望这帮助戴夫天然气工程师管道工

2015 - 10 - 20 - t10:05:02 + 01:00

回答2015年10月20日

你好如果你在硬水区就可能是你的板块,板块热水换热器与导致扩大的问题你可以问你当地的天然气安全工程师看看你可以解决浸泡换热器,但这将意味着两个电话所以它可能得改变了
欢呼声安迪

2015 - 11 - 02 - t19:20:01 + 0

2015年11月2日回答

也检查服务阀冷主要进入锅炉如果它局限于锅炉将会关闭

2019 - 12 - 16 - t19:35:02 + 0

回答2019年12月16日