问问商人

2022世界杯预选赛

楼下的插座总被电绊住

楼下的插座总是断电。只有主断路器跳闸,个别断路器不跳闸。它没有明显的原因,经常是在我们不在的时候,所以不是因为烤面包机或水壶。

我们已经两次把冰箱里的东西弄丢了。有时当它熄火时,我们重新开机,它只持续一分钟就会再次熄火。其他时候,它可能几天/几周后再次旅行。

有什么建议吗?我们需要请电工来检查保险丝盒吗?

谢谢你!

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

几年前我自己也遇到过类似的情况。经过多次访问,试图通过专用的rcbo电路追踪问题设备,结果是所有唱歌和跳舞的冰箱冷冻室。由于多种开关选项改变ma泄漏,跳闸之间的时间是可变的,测试发现故障几乎是不可能的。由于制造商比无用更糟糕,一旦问题被定位,唯一现实的选择是提供一个不受RCD保护的专用电路。(严格的安装方法适用)。

2015 - 11 - 07 - t17:55:02 + 0

2015年11月7日回答

你的RCD好像出故障了。这通常是由于绝缘电阻低,这可能是由故障电器或固定布线故障引起的。最好让电工检查电路的低红外和PAT测试所有电器。

2015 - 11 - 12 - t12:00:01 + 0

2015年11月12日回答

你所描述的消费单元将由几个独立的微型断路器(mcb)和至少一个剩余电流装置组成。mcb为每个单独的电路提供过载和短路保护。在您的消费单元的RCD(s)保护每个电路免受潜在危险的接地漏电故障。

由于连续跳闸的是RCD,所以在RCD保护的一个电路的线路中,或者更有可能的是,在连接到电源插座的电路的器具中,一定存在接地故障。甚至可能是RCD本身有缺陷,尽管在我的经验中,这总是最不可能的情况。

确定哪个特定电路导致跳闸的程序如下:

1.关闭RCD(s)。
2.关闭每个由RCD保护的MCB。
3.重新打开RCD。
4.将单个mcb一个接一个地重新接通。
5.当受影响的RCD跳闸时,您已经确定了故障电路。暂时将特定电路的MCB关闭。
6.假设电路为插座插座供电,断开连接到该电路插座上的所有电器。如果任何项目通过熔断连接单元(马刺)连接到电路,请务必关闭马刺。
7.将故障电路的MCB重新打开,然后逐个重新连接每个电器,并将直刺也重新打开。
8.当RCD跳闸时,您已经确定了导致跳闸的故障设备。
9.拆卸故障电器,复位RCD和MCB。

话虽如此,但上述程序在这种情况下可能不适用,因为您已经说过两次旅行之间的时间间隔可能从一分钟到几天/几周不等,在这种情况下,您将别无选择,只能聘请电工进行调查和补救。

2015 - 11 - 07 - t14:35:01 + 0

2015年11月7日回答

听起来你需要一个是的。向他/她索要EICR。电气安装状况报告。所有的电路都将被测试,当测试完成后,任何故障都将被解决。希望这能有所帮助

2015 - 11 - 07 - t12:55:01 + 0

2015年11月7日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别