问问商人
2022世界杯预选赛
楼下的插座总被电绊住
楼下的插座总是断电。只有主断路器跳闸,个别断路器不跳闸。它没有明显的原因,经常是在我们不在的时候,所以不是因为烤面包机或水壶。
我们已经两次把冰箱里的东西弄丢了。有时当它熄火时,我们重新开机,它只持续一分钟就会再次熄火。其他时候,它可能几天/几周后再次旅行。
有什么建议吗?我们需要请电工来检查保险丝盒吗?
谢谢你!
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
阿克林顿•2010年12月16日成为会员•45工作,100%积极的反馈
几年前我自己也遇到过类似的情况。经过多次访问,试图通过专用的rcbo电路追踪问题设备,结果是所有唱歌和跳舞的冰箱冷冻室。由于多种开关选项改变ma泄漏,跳闸之间的时间是可变的,测试发现故障几乎是不可能的。由于制造商比无用更糟糕,一旦问题被定位,唯一现实的选择是提供一个不受RCD保护的专用电路。(严格的安装方法适用)。
2015年11月7日回答
你的RCD好像出故障了。这通常是由于绝缘电阻低,这可能是由故障电器或固定布线故障引起的。最好让电工检查电路的低红外和PAT测试所有电器。
2015年11月12日回答
你所描述的消费单元将由几个独立的微型断路器(mcb)和至少一个剩余电流装置组成。mcb为每个单独的电路提供过载和短路保护。在您的消费单元的RCD(s)保护每个电路免受潜在危险的接地漏电故障。
由于连续跳闸的是RCD,所以在RCD保护的一个电路的线路中,或者更有可能的是,在连接到电源插座的电路的器具中,一定存在接地故障。甚至可能是RCD本身有缺陷,尽管在我的经验中,这总是最不可能的情况。
确定哪个特定电路导致跳闸的程序如下:
1.关闭RCD(s)。
2.关闭每个由RCD保护的MCB。
3.重新打开RCD。
4.将单个mcb一个接一个地重新接通。
5.当受影响的RCD跳闸时,您已经确定了故障电路。暂时将特定电路的MCB关闭。
6.假设电路为插座插座供电,断开连接到该电路插座上的所有电器。如果任何项目通过熔断连接单元(马刺)连接到电路,请务必关闭马刺。
7.将故障电路的MCB重新打开,然后逐个重新连接每个电器,并将直刺也重新打开。
8.当RCD跳闸时,您已经确定了导致跳闸的故障设备。
9.拆卸故障电器,复位RCD和MCB。
话虽如此,但上述程序在这种情况下可能不适用,因为您已经说过两次旅行之间的时间间隔可能从一分钟到几天/几周不等,在这种情况下,您将别无选择,只能聘请电工进行调查和补救。
2015年11月7日回答
相关问题
- 楼下的保险丝一直跳闸....
大家好!几天前,我妈妈告诉我,她楼下的插座老是出错。所以我一直想看看我能不能…
- RCD保险丝一直跳闸
我们的建筑工人重新布线了我们的新厨房/餐厅的一部分。在他们安装插座板后,其中一个保险丝(RCD保险丝)保持…
- 使用淋浴时将插座下到楼下
楼上的淋浴器用完后,我们楼下的插座一直有故障。似乎没有……
- 楼下的插座老是绊住
你好,我们楼下的插座不断绊倒,我们已经关闭了个人电器,试图确定它是什么,我们得到了它……