问这种
车道
低于多少房屋潮湿车道应该课程?
我刚我的车道铺块,完成以来我潮湿的补丁在我的房子里。下面的车道坐半砖我的房子潮湿的课程。公司说他们回来,将排水沟排水和浸泡。这将会解决这个问题吗?这是正确的法规和标准吗?有一组测量如何开车应该远低于潮湿的课程?会影响我如果我想要卖掉我的房子在未来几年?
干杯
johnnyg_35
2016 - 01 - 21 - t23:25:15 + 0
8回答MyBuilder车道铺路材料
最佳答案
45497年
2016 - 01 - 26 - t08:05:01 + 0
喜欢通过海报的问题
车道的顶部应2课程的砖或6英寸低于damo证明。任何更高,你会潮湿的桥接和墙壁会变得潮湿。不采取任何其他借口,这是监管。
回答2016年1月26日
就像
6
45401年
2016 - 01 - 22 - t14:05:02 + 0
喜欢通过海报的问题
外表面应该是150毫米(6英寸)以下的防水层。希望这有助于从DMA的同事大卫·普雷斯顿。
回答2016年1月22日
就像
4
Wednesbury•2008年5月30日以来的成员•40工作,98%积极的反馈
坎特伯雷•自2018年7月27日•49工作,100%积极的反馈
72048年
2018 - 07 - 31 - t21:25:01 + 01:00
任何车道应该至少150毫米/ 6英寸(两个课程砖)或更多从潮湿的课程。只有时间不是这样在房子入口(门)轮椅访问。这个有解决方法如aco室或法国下水道。
回答2018年7月31日
就像
2
圣奥尔本斯•2 2012年6月以来的成员•146年工作,99%积极的反馈
相关问题
- 什么最低破碎机/年检和毅力沙子,应该把地砖下车道,只是为了一个走道天井多少?人行道的丸砂没有破碎机/年检可以接受吗?
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 有3个反相器,可以管理一个可能的输出60.000瓦特的日光浴店吗?
我知道我们可以改变电源通过能源公司但这是被引用为一套6周最低等,宁愿……
- 风暴排水是一个合适的解决方案在车道上防潮太高了?
只有一块驱动放下。他们把下水道周围房子的外墙的驱动斜坡路……