问这种
中央供暖系统
建筑商已经安装在地板采暖散热器循环
我们即将结束我们的新厨房/扩展项目(我们通常非常满意)。的最后一件事是把地板下供暖,最终成本一只手臂和一条腿——约£大约350平方英尺8 k(因为他们有18“准备去挖下来,使地面管道工程)。最初的报价是£4 k的安装,但是当他们删除旧的厨房地板,瓷砖是地球上了……
上周,我们有一个泄漏的中央供暖系统在另一个房子的一部分,所以我有gas-safe工程师(与builder)去年安装我们的锅炉,出来看看。
他看到地板下供暖管道工程,评论说,建造者似乎连接相同的循环的地板下供暖散热器的房子。
建筑商已经证实了这一情况。据我所知,这意味着能将开关散热器——这是垃圾。我们有板岩地板在厨房里,这将需要花费几个小时的加热,因此能真正应该留在不断。但很明显我不想拉德在连续(或甚至在早上。4,这样我可以有一个温暖的厨房地板上早餐)。
大多数引用我在互联网上可以找到与素能安装在同一循环拉德,也使引用“牛仔建设者”——我并不认为我们的建设者——我们大多数他们所做的一切感到满意。
我是不是不合理,还是我对坚持他们把这个权利和充分(按成本)?我利用,仍有£15 k由于最后付款,我打算保留直到我很高兴。
我不想陷入争议,但我确实想要这个排序。我甚至不能相信建造者并不认为和我讨论这个的时候安装。
任何建议/意见吗?
共和党
3回答MyBuilder供暖工程师
最佳答案
切开•自2015年1月8日•9工作,100%积极的反馈
嗨共和党,同时你自己和你的气体工程师是正确的在你的超高频应该安装作为自己的独立的区域,有自己的机动区阀操作独立于其他中央供暖系统。是可能的,它可能是非常困难的为你构建器运行新流和返回管道接CH循环泵后,在你现有的区域阀门,经常发现在你的热水箱橱柜——可能涉及到主要工作/剧变管道运行到这个位置,但这不是借口!如果是这样你应该意识到影响和讨论的问题。我个人对超高频总是创建一个单独的区域,因为这是正确的安装方法以达到有效的加热要求,如果这不能达到建议的替代方法加热,如散热器。超高频显然不是充分的工作,你很在你的权利有把尤其是后花了大量安装。希望这有助于和所有最好的超高频系统在实现一个完全工作。
回答2017年2月15日
同意的其他评论。
能总是应该独立于其他区域特别是散热器安装在其加热时间和操作方法是截然不同的。
我欣赏你一般满意建设者的质量但是假定他使用加热的服务工程师(或水管工)都已经给你最好的建议如果任何。
要求纠正,只是不会正常工作。想象的深处冬天暖气关掉时,但是你的地板下急需一些温暖。你支付很多钱,如果你的建筑价值客户和声誉,他会得到这个排序。
任何问题你可以接收来自特许的独立的帮助和建议加热和管道工程师学会(CIPHE) .www.ciphe.org.uk
回答2017年3月12日
相关问题
- 灌浆从未在淋浴区,产生干看似白盐灌浆
我们有一个专业浴室安装程序放在一个瓷砖浴室地板上。整个地板下有下地板采暖,…
- 湿烟囱胸前壁1楼的卧室
我住在一个1958分离3卧室与散热器集中供暖的砖房。烟囱是旁边的房子……
- 悬浮地板和排水问题
我们有一个单层厨房/生活扩展完成12月19日,大约。9 m x 6米,最宽的点(P型,3.75在…
- 我如何让建筑工人完成工作?
我雇了一个建筑工人在得到引用一些建筑商建立一个扩展我的房子的前方和后方。我有一个…