我有一个建筑调查说明:

电源供电是位于前面的入口大厅。消费者单位将已经从什么升级一个原始固定融合配电箱和电源供应目前分布式配电板通过现代风格。供应已经分成单个电路各有保护提供的名盾牌和整体RCD保护。
没有测试一直在进行安装。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
我引用了£650……阅读了一些后,唯一一个新的单位将改变我目前的一个,将其制造/包裹在金属。谢谢你的建议,非常感谢,你救了我很多麻烦!

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

你的“电工”尝试。不需要改变它。
你的更新。是的,我认为这就是为什么他说这需要改变。这是一个老dodge-at船上至少你接受了我们的建议并没有上当,£650你救了,顺便似乎非常昂贵的工作,不需要在第一位。

2017 - 03 - 20 - t23:05:01 + 0

回答2017年3月20日

你好,如果你有一个现代引信mbcs和所有支持rcd我不能看到一个原因你必须升级。保险丝董事会通常需要升级如果你改变没有RCD或银行分理处保护电路,或者是旧木头董事会的支持

希望这有助于
亲切的问候
保罗

2017 - 03 - 20 - t11:35:02 + 0

回答2017年3月20日


它可能不能满足最新的规定,但这并不意味着说它是不安全或需要更改. .

2017 - 03 - 20 - t14:20:01 + 0

回答2017年3月20日

这是一个耻辱读到有人建议进行不必要的工作。如果你有RCD保护,配电板是完全适当的,我唯一想说的是如果你想要完成的头脑可以进行电气测试,然后告诉你这个电路来远离配电板是否连接正确,安全的使用。
亲切的问候
詹姆斯·巴恩斯
为我公司NICEIC质量主管

2017 - 03 - 22 - t13:15:01 + 0

回答2017年3月22日

确实。消费者需要的金属套管单位(又名保险丝盒)是故意针对新的构建和安装在国内的应用。介绍了改变“圈地内包含任何火或内阁和最小化火焰的逃避”这是一个不可低估的风险。参见http://electrical.theiet.org/wiring-matters/55/consumer-units/index.cfm

盒子在这个实例中RCD保护所以显然是一种进步在旧盒子。它是值得拥有的实际布线测试虽然是惊人的迅速连接性能如何开始下降(尤其是周围的绝缘铜导线,如果不到高端电缆安装期间最初或生活的建筑升级)。

如果你完整的思想虽然很重要,也许得到一些价格从其他地方承包商准备提供更有吸引力的价格吗?

2017 - 03 - 23 - t23:00:02 + 0

回答2017年3月23日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题