问问商人
2022世界杯预选赛
我需要更换保险丝盒吗?
我从百安居那里得到了一份新浴室的报价,包括一个新的电动淋浴,他们告诉我我的保险丝盒不符合规定,所以我需要在他们开始工作之前更换它,而且电线也有很小的可能性需要更换。这对吗?在我卖掉我的公寓之前,我需要做这件事吗?这套公寓建成还不到20年。
来自MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
伊莎贝拉,虽然百安居可能是想宰你,但2008年有关浴室电气工程的规定发生了重大变化。
自2008年7月1日起,要求所有照明设备,如果安装了电动淋浴器,电动毛巾架等都有RCD保护。因此,作为重新装修的一部分,百安居可能正在对浴室进行一些电气改造,并注意到您目前没有安装RCD ?
根据您拥有的保险丝盒类型,可能不可能简单地改装/添加RCD或RCBO,因此它可能确实需要一个完整的新保险丝板(或第17版消费者单元,因为它更广为人知)。
最好的办法是拍一张你现在的保险丝盒的照片,并把它贴在这个网站上,以获得一些关于更换的报价。
或者让NICEIC注册的电工对公寓进行电气安装状况报告(建议每10年对电线进行全面检查和测试,所以它有点过期了)。然后,他们将向您提供一份有关情况的报告,以及需要做些什么才能使电气安装达到最新状态并完全符合BS7671:2008的要求。
2012年5月1日回答
进行的任何新工程都必须按照现行规定完成。为了安装一个新的淋浴电路,电路板需要有一个额定30ma的RCD,主接地和连接应该符合当前的规定。在不知道你目前有什么板的情况下,我不能说它是否需要更换,但如果你在板上有备用的保险丝方式和rcd保护额定为30ma的浴室电路,假设现有板没有其他损坏或问题,它就不需要更换。
2012年4月30日回答
相关问题
- 我需要在我的浴室里更换一个紧密连接的马桶上的虹吸装置,但水箱是用硅密封胶而不是螺丝固定在瓷砖墙上的,所以我无法拆卸它。我该怎么办?
蓄水池是一个常规的单一冲洗类型(不是Saniflow)与杠杆行动。
- 我需要做多少工作才能“令人满意”
为了满足我的家庭保险公司,我最近对我最近购买的房子进行了NICEIC检查(我将…
- 更换保险丝盒需要供应商的许可吗?
我有一个没有跳闸的旧保险丝盒,我是否需要支付更换费用,因为我是退休人员,我是否需要得到…
- 我需要更新保险丝盒吗?
我最近有一个电工建议我需要更换这个装置,这是真的吗?我做了一个建筑调查…