问这种
窗户
细流发泄在错误的高度。(现在充满硅胶)
我有双层玻璃安装在我的公寓在一个私人财产。窗口公司UPVC帧预制时,安装在我的卧室窗户细流喷口是可观察到的外部一侧但被封锁在内部方面门楣低于他们的想法。在寒冷的夜晚这导致过度冷凝顶部的内部框架。一场战斗之后,他们接受了有问题,填补了通风与硅胶孔隙,以便他们“封锁”。(他们还提供适合替代细流喷口的腰带我们拒绝现在。)这似乎有帮助。
然而我们的房地产是由管理公司合同启动窗口。RTM没有调查我的公寓(有很多公寓房地产,从工作室到大型双工),没有任何人检查工作一旦完成。我认为RTM仅仅依赖于窗口公司词似乎没有人代表RTM公司检查其他的公寓。像我抱怨一系列其他缺点RTM也承诺(但现在似乎逐渐远离)进行的一项调查我的窗户安装。问题是没有人通知我的“权利”,我不得不让窗口公司采取补救措施没有指导纠正错误。我想我的问题是在两个部分1)是可以接受的实践的细流通气孔隙填充硅胶和适合替换细流喷口的腰带(我可以没有细流通风口从我们的停车场,降低噪声水平)和2)谁能告诉我,如果“权利管理”是公司法律上的义务通知我我的法律/消费者权益和/或合同的条款。到目前为止,他们只是忽略我的邮件和请求。记住,虽然我从来没有见过合同我不得不追求窗口公司自己或多或少的众多缺点,没有合格的中介的帮助和RTM用最小的“帮助”。RTM曾建议别人没有报告任何问题与窗户房地产我疑惑,近300套公寓,我应该留下windows安装的细流喷口过高(现在与硅胶阻塞。虽然我现在可以选择风口安装到腰带)。我担心后来当我出售我的公寓,一个买家验船师可能会注意到“缺陷”如细流通风口被过高(随后封锁了硅胶),这可能会推迟潜在买家。我知道这有点漫游,但如果有人能帮我的两个编号的问题,将不胜感激。
2答案从MyBuilder窗口和门装配工
最佳答案
嗨,克里斯
风口是高的问题的责任
公司或更重要的是验船师的窗口。
取得了一个错误,应该纠正的窗口公司
将需要更换整个窗口。
建筑法规需要安装一个可行的细流发泄。
这可以通过将细流发泄为开放的肩带,或完整的窗口的高度是允许缩小
封隔器上添加的窗口,使细流发泄石膏线条清晰。
填补它与硅胶很差。
告诉他们这是错误,这需要改变,引用我说过的一切意味着什么。
拍照和持久的。
希望这有助于
达伦
回答2017年4月10日
相关问题
- 细流通风配件
我只是在一些建议关于如何涓涓细流发泄应该安装在一个新的窗口。问题是,在一个窗口……
- 风口在错误的高度(现在充满硅胶)
嗨。我有问题我的新双层玻璃。之前我继续描述主要关注我必须强调合同……
- 细流迁怒新的双层玻璃屏蔽内部一侧。
嗨。大约一年前我们有新的UPVC双层玻璃窗可安装。2间卧室,尽管有明显的细流喷口……
- 我的细流发泄改变符合建筑法规吗?
你好,抱歉一直重复这个问题,但是我希望有人能给我一个确切的答案。以下最近…