问一个商人

防潮

在1米高的墙上贴了新的防潮贴

我有一个维多利亚式的排屋,我们最近翻新了它,并安装了一个新的注入防潮层。我们把所有的灰泥都削掉了。1米,在新注入层上方留下一块砖,然后重新粉刷。我们现在已经开始注意到大约。1米以上的墙壁呈水平片状,墙壁下面和上面都没有潮湿,这里的墙壁是干燥的。

没有冒泡或蓬松的区域,只有差不多高度的潮湿区域。高100-200mm,长可达500mm
没有任何其他潮湿来源的证据,一些斑块出现在房屋之间的隔墙上。
这是否意味着我们安装的防潮层已经(a)失效,需要完全重做(b)我们只需要去掉这个区域并重新抹灰,因为这是残留的湿气,我们最初没有清除足够的抹灰
提前感谢

来自MyBuilder防潮专家的5个答案

最佳答案

你假设你最初的问题是潮气上升潮气在超过75%的病例中被误诊在较旧的房产中上升到95%。没有真正去看问题。不可能确切地说问题是什么。不妨读一读“潮气上升”的说法,找出可能的解决办法。
祝你好运Alex

2017 - 07 - 31 - t19:45:01 + 01:00

2017年7月31日

听起来原来的削掉不够高,工作是说如果治疗成功与否,潮湿的补丁是否显示任何表面蓬松的区域/冒泡?

你知道坦克系统也被应用了吗?

2017 - 08 - 01 - t16:25:01 + 01:00

2017年8月1日

这是一个非常常见的问题,当石膏没有被移除足够高

我建议把防潮层再升高0.5米,你应该不会再有问题了

2019 - 02 - 28 - t18:30:02 + 0

2019年2月28日

这可能是残留的湿气。有水分困在墙上,按照这个速度,我将需要1-2年的时间来干燥。你可以用除湿机把它抽出来,大概需要1个月的时间。如果这不起作用,那我就提高防潮装置。

2019 - 09 - 20 - t21:00:03 + 01:00

2019年9月20日

听起来,不管是谁检查和诊断了这个问题,都可能错误地忽视了凝结是原因,误诊并错误地治疗了它
不幸的是,这是一个非常频繁的事情,我们每月至少修复4-5个错误诊断的潮湿问题

2021 - 10 - 27 t11:05:02 + 01:00

2021年10月27日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题