问一个商人
防潮
在1米高的墙上贴了新的防潮贴
我有一个维多利亚式的排屋,我们最近翻新了它,并安装了一个新的注入防潮层。我们把所有的灰泥都削掉了。1米,在新注入层上方留下一块砖,然后重新粉刷。我们现在已经开始注意到大约。1米以上的墙壁呈水平片状,墙壁下面和上面都没有潮湿,这里的墙壁是干燥的。
没有冒泡或蓬松的区域,只有差不多高度的潮湿区域。高100-200mm,长可达500mm
没有任何其他潮湿来源的证据,一些斑块出现在房屋之间的隔墙上。
这是否意味着我们安装的防潮层已经(a)失效,需要完全重做(b)我们只需要去掉这个区域并重新抹灰,因为这是残留的湿气,我们最初没有清除足够的抹灰
提前感谢
teeling_ltd
2017 - 07 - 31 - t09:00:25 + 01:00
来自MyBuilder防潮专家的5个答案
最佳答案
Mareham Le Fen•2009年3月1日起成为成员•81工作,100%积极的反馈
60543
2017 - 07 - 31 - t19:45:01 + 01:00
你假设你最初的问题是潮气上升潮气在超过75%的病例中被误诊在较旧的房产中上升到95%。没有真正去看问题。不可能确切地说问题是什么。不妨读一读“潮气上升”的说法,找出可能的解决办法。
祝你好运Alex
2017年7月31日
就像
2
60547
2017 - 08 - 01 - t16:25:01 + 01:00
被问题发布者点赞
听起来原来的削掉不够高,工作是说如果治疗成功与否,潮湿的补丁是否显示任何表面蓬松的区域/冒泡?
你知道坦克系统也被应用了吗?
2017年8月1日
就像
1
80713
2019 - 02 - 28 - t18:30:02 + 0
这是一个非常常见的问题,当石膏没有被移除足够高
我建议把防潮层再升高0.5米,你应该不会再有问题了
2019年2月28日
就像
1
相关问题
- 烟囱胸周围有湿斑
我想我有一个有趣的故事要告诉你们……我有一个问题,我的一楼周围出现了潮湿的斑块……
- 内墙有湿斑
我们房子的外墙被一个车库覆盖着,所以不能对着天气开放。然而,很长一段时间以来……
- 卧室墙上有湿斑,防潮专家有两种不同的意见
你好,我有一个四口楼的底层公寓,大约有80年的历史了。我们买的时候没有明显的受潮。
- 经过一场潮湿的比赛后,还是很潮湿
大约3个月前,我们对房子的前厅进行了防潮处理,现在又开始出现潮湿的斑块了。他们轻装前行……