问这种
气体工作
厨房器以上锅炉长笛。解决方案吗?
你好,我希望这是正确的类别这一主题。
我有开放式厨房让蒸汽和气味旅行自由在家里所以我想管炊具罩器。
在相同的墙是锅炉。
唯一明智的路线来管炊具罩将运行以上锅炉和格栅将25-30cm锅炉长笛,我理解的是不安全。
锅炉似乎太老支持羽工具包,它的理想FF250 (1997 ?)。我可以得到一个羽装备吗?
我想添加某种羽工具包炊具罩终止,但不确定是否可能?上升的炊具罩终止在外墙外,管道一样羽包了吗?将终止远离锅炉?
我有什么选择吗?我真的需要得到吸蒸汽和气味。
最后,谁是正确的人来做这份工作?电工、水管工、杂工吗?
3的答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
莫顿•自2018年9月5日•10工作,90%积极的反馈
你好,乔治,我知道你在这不利于近12个月前,但我将添加十个短发价值如果你还没有解决“终端”的问题。
1997年锅炉不太可能需要一个羽管理工具包,我怀疑这将是一个冷凝锅炉。所以你不需要一个羽工具包将没有蒸汽结晶。其次,较高的终端(锅)排气风扇,所以有很少或没有气体卷入房地产的恐惧。和“脏”的空气被吸入的机会锅炉进气很可能随着热量上升。终端高度300毫米将足够的炊具。根据数量的蒸汽从锅/气味到期,羽工具包会更好定位炊具终端。羽工具包只会被relivent锅炉如果烟道无法实现最小距离,即门/窗太近或风扇,介绍了空气的房间。距离门/窗通常是300毫米,但总是明智的咨询制造商说明difinitive测量。
回答2019年1月29日
利兹•自2018年1月4成员•10工作,100%积极的反馈
我个人。将墙壁上的一个6英寸的提取器,您可以打开当你做饭。6寸风扇应该消除气味,新沉默的非常好。
如果你做的只是提取器。电工。
如果你想摆弄流感,你需要一个天然气工程师。
回答2018年2月14日
相关问题
- 更换后锅炉系统在新冷凝锅炉的前屋在厨房里。
一个钳工说以上地板从密室锅炉安装,浴室热水器,……
- 厨房抽风机安装到旧厨房烟囱
你好,大约在1890年花岗岩卧室半独立康沃尔郡的小屋。之前的租户的房子翻新,现在……
- 上面是一个循环风扇滚刀和抽风机墙/窗口解决管道的障碍吗?
我有一个新厨房安装,我宁愿道器,管道,需要需要……
- 传统的锅炉可以安装在冷水头坦克吗
我们正在取代传统的potterton netaheat 16 - 22锅炉(是的25年后仍然操作非常好!)的……