问一个商人

2022世界杯预选赛

博世烤箱的电线

我们最近安装了一个博世烤箱(http://www.bosch-home.ie/productlist/cooking-baking/cookers-and-ovens/built-in-ovens/HBN331E7B#/Togglebox=2127537278/)。目前它是通过插头/插座安装的,而不是硬接线。我被告知这是不安全的。烤箱有自己的专用断路器开关,这是以前烤箱的开关。

我有以下问题:

1.这需要硬连线吗?
2.墙上的电线是2.5毫米。这个够烤箱用吗?总连接负荷电力为2.35 KW。

谢谢,
艾伦。

来自MyBuilder电工的3个答案

最佳答案

艾伦,虽然在任何特定的安装中总会有不安全的地方,但你的描述并没有给我敲响任何警钟。2.23KW(或bbb10安培)在标准13A插头和插座上是可以的。(我怀疑烤箱附带了插头)。如果是专用电路,只有一个插座,那么2.5mm T&E是可以的。即使它在通往断路器的路上穿过厚绝缘,它也能承载13.5A的电流。在大多数情况下,虽然我希望看到一个16A断路器。
如果你觉得这个答案有帮助,请点击下面。
罗宾

2018 - 02年- 14 - t17:30:02 + 0

回答14 Feb 2018

嗨,现在大多数家用烤箱都是低千瓦的,最简单的解释方法就是把你的烤箱想象成一个水壶。一个插头很好,甚至不需要自己的电源,因为它只有2.35千瓦,只要它插入的电路是安全和rcd保护的,它是一个家庭财产,所以应该是。如果你仍然不确定,请当地的电工检查一下你正在插入的电路。

2018 - 02 - 16 - t11:30:01 + 0

回答16 Feb 2018

嗨,艾伦,你的烤箱确实需要用32A或40A b型额定断路器连接到你的消费单元的专用独立电路上。
固定烤箱的最小电缆尺寸为6mm。
有很多很好的理由不把它放在“插头”上,因为你可能会烹饪或过载环形电路,因为当你的环形电路被设计时,它会应用多样性,你不知道它不是环形电路的径向等。这些只是几个简单的原因,并不复杂。
问候,
射线。

2018 - 02年- 14 - t17:40:01 + 0

回答14 Feb 2018

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别