正确安装在微波炉和一个单独的烤箱。
单位都是由西门子制造。故障发生在联合微波叫西门子和两个服务工程师来进行修复。他们难以得到设备的单位,电力电缆设备不够长。最终在一个位于两个帮派的套接字相邻的橱柜和附加信号绳结束。
他们建议安装是非法的两个主要炊具和联合插入13安培两个帮派时,他们应该是硬连接。他们拒绝进行修复。
我做我自己的调查,发现6毫米电缆从炊具终端在消费者安装单位(32 amp)的另一端连接到两个帮派插座主要用于结合/烤箱。我现在想要纠正但接受冲突的建议。三个独立的电工都看着这份工作,给予不同的建议。建议将硬钢丝年底炊具插座板,然后两个锅开关串联运行它。另一个推荐硬线连接到断路器盒(用于车库)然后到两个控制开关放在尽可能靠近电器。你能建议的最佳实践。不幸的是,西门子维修团队无法断开或连接任何布线训练气体装配工。
感谢乔恩,
他们公司提供的安装我的厨房大约10年前。我怀疑他们没有插头在每个设备额定3.6千瓦。厨房是退休的同时同时扩展正在建设。不幸的是厨房公司提供单位破产两年前和电工不想知道。
亲切的问候
比尔
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈
应该有两个独立的16个amp供应从董事会对他们的评价略高于15安培每. .它不应该在一个插头。
你可以把32 amp炊具供应双炊具出口板和饲料了,. .其固定负载所以不会过载电缆,假设你可以满足断开时间尽管制造商可能不同意,但可以接受通过niceic . .或者你可以将其连接到一个单独的董事会在6毫米的橱柜,把2 x 16安培断路器
回答16日6月2021年
两个电器的总功耗是多少呢?如果少于32 6毫米都将很好,但需要炊具媒体而不是3脚插头,和更长的flex为连接到电器。
回答2021年5月30日