你好。我的锅炉不使用时压力下降(1.5巴一夜之间降至零)
今天早上我打开暖气,但是压力已经停止了
废水冷凝管外面通向主要的废水管道,在一个连接处滴水,当用水时(如水龙头和洗衣机)滴水更多。这会影响水压吗?
几个月前,我把中央供暖系统的电源冲洗了一下,在那之前压力下降了一点,但他在系统里涂了一些密封剂,看起来没问题。
在我放血所有的散热器,包括厨房(离锅炉最近的一个)后,压力开始下降,这已经有一段时间没有做了,因为上面有一个盖子。当我给它放血的时候,里面似乎有很多空气
请帮忙:)

来自MyBuilder Heating Engineers的2个回答

你好,冷凝水流出正常。锅炉使用得越多,流出的水就越多,所以当热水被使用时,更多的水是可见的。像这样失去压力的锅炉通常表明有泄漏。

2018 - 07 - 03 - t13:00:02 + 01:00

2018年7月3日回答

如上所述,当锅炉在使用时,冷凝液会运行得更多,因为接头上的泄漏,这将需要更换,因为冷凝液是微酸性的,根据泄漏的位置可能会造成损坏。至于失压,几乎可以肯定是某个地方漏水了,另一种可能是膨胀容器故障,中央供暖锅炉或系统的安全阀滴水
..

2018 - 07 - 04 - t21:15:02 + 01:00

2018年7月4日回答