国产eicr插座读数要求
我刚刚完成了一个EICR,在插头插座上,工程师报告了一个大约2.70的读数,通过这个属性的测量Zs读数。我被告知这是国内证书的不合格。这是正确的吗?值的阈值是什么?
住在房子里的时候,我没有遇到任何电力方面的问题。
laura_c_55
2018 - 08 - 11 - t16:32:35 + 01:00
来自MyBuilder电工的3个答案
最佳答案
72432
2018 - 08 - 12 - t12:15:02 + 01:00
通俗地说,Zs读数衡量的是你的房子里每条电路的接地情况。良好的接地对熔断器和微型断路器的正确和安全操作至关重要。熔断器和mcb(跳闸开关)的制造商有数据表明,一旦发生故障,他们的设备将迅速跳闸。
在你的情况下,电工已经进行了测试,并将获得的读数与安装的保护装置(MCB或保险丝)的数据进行了比较。他的结论是,阅读不能达到依从性,因为阅读过高。
因此,这将被记录在报告中,因为一旦发生故障,MCB就有可能不会足够快或根本不会跳闸。
应进一步调查受影响的电路,发现并纠正故障。