问这种

窗户

随着将风口upvc窗口

另一个线程,aa40问道:
“我的一楼平面遭受凝结在uPVC windows和现在潮湿的迹象出现在墙上。我读过拟合细流通风口窗框应该解决这个问题。我认为这是一个比拟合每个房间空气砖容易的解决方案。欣赏有反馈吗?谢谢”
B J D大厦/屋面正确地说
“简单的工作复古适合细流喷口窗口,窗口制造商将股票在颜色套装。基本上在框架两个螺丝的钻孔修复”

然而:蒂姆·哈里斯MD橡树叶子windows,似乎误解了这个问题,他谈到凝结在玻璃单元,建议更换单位新a单位。
如果提问者州有凝结在墙上,然后这个问题显然是不限于双层玻璃单元的问题,而且必须是一个通用的问题与冷凝冷却器表面由于房间里的湿度水平(一个非常常见的问题在英国家中)。
因此唯一的解决办法是增加对所有受影响的表面绝缘或增加通风,通过风口,夜锁,核心发泄(我不建议除非所需加热/烹煮设备)或热回收通风。
将在新a单位现有单位(如果不是已经a),可以很好的提高绝缘,节省能源和为双层玻璃公司赚一点现金,但不太可能解决湿墙上的问题!

问候,
布莱恩·戈斯
构建服务工程师。

2答案从MyBuilder窗口和门装配工

拟合细流喷口的窗户可以提供一个好的解决方案来帮助空气流,但在大气中水分的来源平也应该被考虑。不管如何高度指定的双层玻璃,即充气单位和低辐射玻璃,如果有过多的水分来源的礼物烹饪,或烘干衣服等双层玻璃有时会冷凝在里面,即使在新的构建属性,遵守所有现行建筑法规绝缘、通风等少量的冷凝可以出现在玻璃,因为它永远是最冷的地方之一在一个房间里。很多新建酒店的开销通风口上面的框架,但在这种情况下我建议细流通风口应安装在头部的腰带。如果没有钢筋的窗户,这是一个容易的任务。腰带越多,越喷口可以安装辅助气流。关于墙壁有冷凝——这可能是由于缺乏腔绝缘如果是一位年长的财产。再次,细流喷口气流和通风有助于援助,但不能保证如果含水量高。

2012 - 02 - 16 - t09:05:01 + 0

回答2012年2月16日

建筑必须通风,以保持健康和幸福。两种通风:快速和背景,后者可以提供通风风口。快速打开窗户通风。背景通风的需要视情况而定
在建筑和它是如何目前通风或使用。好替换窗口认证装配工建议在这个要求。如果不通风窗口就会导致冷凝建立,如果离开,会导致霉菌孢子的生长。当前建筑法规状态,只有强制安装细流通风
替换窗口如果有涓涓细流通风机在现有的窗口。(或更好的)。它可能是你的窗口周围没有足够的绝缘导致冷桥接,反过来吸引冷凝物。检查密封防漏的新窗口。如果没有通风口,那么您需要确保空气的变化属性通过快速排气(窗口)或介绍除湿机/质量好通风口打开,当相对湿度属性区面积高于70(没有温度;湿度)可以配合被动通风系统或恒湿器新的或现有的排气风扇通风口。被动空气背景砖等不符合要求时干衣服的财产或如果你有很多人住在那里(每人每晚2升的水可以被释放在大气中从呼吸和汗液。痒!
祝你好运
菲尔。

2016 - 02 - 04 - t22:00:01 + 0

回答2016年2月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价