vaillant ecotec锅炉F.75错误。取暖和热水裁剪
目前获得F.75错误Vaillant ecotec锅炉。已经删除了空气从所有的散热器(和大量的水),超过了灌装循环等似乎已经工作在过去的几次过去几周随着锅炉踢开始恢复正常。这将持续几天几天一次。
不过从昨天我试图做同样的事情,但这一次,温度不高于18度
还有什么我能做的我还是现在的时间打电话给别人?
问题始于泥水匠删除散热器,我们把它放回去。
任何建议将不胜感激。
谢谢
3的答案从MyBuilder天然气工程师
卡迪夫•自2019年1月7日•没有反馈
有几种不同的原因F75代码,修复的过程中需要一个系统的。
首先它需要建立是否错在泵压力传感器。这通常可以通过简单地听着锅炉时打开并试图运行。
您可以通过使用锁定按钮重置锅炉-十字架火焰象征,然后它呼吁热量即打开加热或运行一个热水龙头。
如果泵好那么你应该能够听到它运行几秒钟每20秒左右,它应该像一个低的隆隆声。如果你能听到它就极有可能是导致F75错误的压力传感器。
如果没有轰鸣来自泵,然后你可以相当肯定这是错,你需要一个气体注册安全工程师评估你的锅炉和替换故障泵。
故障时造成的压力传感器就可以纠正剥离出来,清洗水箱安装在安装一个新的。压力传感器是相对便宜所以总是可取的替代它们而不是试图清洁和再次使用旧的。
回答2019年1月12日
我参加很多F75断层在时间和加热系统最常见的根本问题是没有权力正确刷新和/或没有过滤系统保护锅炉安装,可能通过移除和改装系统的散热器碎片进入锅炉,阻止了水压力传感器和过滤器总成,它需要我检查会推荐你联系你的当地Vaillant专家的帮助。
回答2019年1月13日