你好。在冷凝锅炉和水箱出现问题后,我在3床的房子里安装了一个新的vaant ecotec plus combi锅炉。

组合式锅炉正常运行了一个星期。楼下的散热器,尤其是客厅的散热器,热量很低,这意味着当暖气开了10分钟后,热量很好,然后逐渐下降。我打电话给安装锅炉的水管工,他平衡了所有的散热器。但是并不是所有的房间都适合暖气。他消除了散热器的压力,当他最初安装系统时,电力也冲洗了。现在的问题是,锅炉的压力表经常低于0,有时到红色,散热器的热量下降。我通过调节锅炉的阀门减少了系统的压力,一天都没问题。现在每天压强都在红色或0以下。在卧室楼上,管道被放在地毯下面,当锅炉启动时,会有敲敲声和锅炉振动声,当水开始流动时也会有咯咯的声音。我打电话给水管工,他没回应。我花了几千英镑,以为安装这个装置就能解决供暖问题,但一切都是徒劳的。 Why is there heat in raidiators when it is ON for 10 minutes and then heat gradually goes down in the sitting room radiatior?I am also worried about this noise upstairs. Can someone help and try to suggest something to resolve this issue?

谢谢
辛迪

来自MyBuilder供暖工程师的9个答案

最佳答案

听起来肯定是哪里漏水了,保暖阀换了还是用了旧的?房间的位置是什么?

2012 - 02 - 10 - t09:15:02 + 0

2012年2月10日回答

嗨,如果你发布这个工作,我可以帮你!你在西南地区吗?你的水管工气体保险柜注册了吗?您是否在安装手册的后面填写了基准测试?是否已通知担保方?我可以检查所有这些!

水的响声是正常的,当水泵启动时,敲击声是正常的,因为热水在系统内造成膨胀!管道只需要滞后!!你需要有人直接穿过它。膨胀容器需要检查,Trvs检查,泄压管道/阀门..但你可能会漏水!和安装一般……

基兰

2012 - 02 - 10 - t09:15:02 + 0

2012年2月10日回答

系统应该有充分的动力冲洗,这意味着所有的管道和所有的散热器,一旦锅炉安装了容器,你可能需要增加一次压力,因为系统中有一点空气,但听起来你可能在系统的某个地方有泄漏,但我不能确定最好张贴一份工作,让推荐的供暖工程师来查看和进一步建议

希望你能解决这些问题,祝你好运

2012 - 02 - 10 - t09:15:02 + 0

2012年2月10日回答

随着压力每天都在下降,可能在系统的某个地方有泄漏,压力需要上升到绿色,以帮助泵正常循环,敲敲声可能是泵的振动在管道中,他们接触到一点,至于一些被困在管道不水平的地方的空气的汩汩声,以及压力下降(不压缩空气),它想呆在那里,而不是逃离,作为一个决心,你可以试着关闭所有的rad,只留下楼上靠近噪音的一个,看看你能不能强迫空气进入那个rad??希望这能有所帮助,并继续打电话给那个人回来

2012 - 02 - 10 - t09:15:02 + 0

2012年2月10日回答

可能是空气被困在管道中,虽然不太可能,因为系统是加压的,通常会自动排出。地板下的管道可能有泄漏,导致压力丢失

2012 - 02 - 10 - t09:15:02 + 0

2012年2月10日回答

听起来像是你的中央供暖系统有泄漏,他没有正确平衡拉德,如果他是燃气安全注册,打电话给燃气安全注册,投诉他,如果他不是燃气安全注册,告诉健康和安全。mdp气体服务

2012 - 02 - 10 - t09:15:02 + 0

2012年2月10日回答

泄漏在建筑,当压力降低锅炉将停止工作,它必须是1条在测量工作,定时或点击噪音是管exspansion,可以固定,其他的噪音可能是因为压力损失,给你心灵的平静我推荐几个工程师报价,所有这些问题都可以解决了,想想要做什么其他的工程师之后,

2012 - 02 - 10 - t09:15:02 + 0

2012年2月10日回答

这里可能有几个问题。

检查PRV出口,看看PRV是否释放,这可能是压力损失的原因。

供暖系统的水量有多大?你可能需要一个辅助血管。

主要管件的尺寸是多少?如果复古适合您的系统是单管还是双管?

锅炉在调试时是否设置了一次温差?热时的差值是多少?

系统是否被充分冲洗?

你有磁力清洁剂吗?

如果你想要意外,请回复。

我是气体安全注册和Vaillant的先进安装程序的成员。

亲切的问候

Ivon。

IJC家用瓦斯沃特福德。

2013 - 03 - 05 - t17:50:04 + 0

2013年3月5日回答

如果锅炉里的压力下降了,那就是系统里的一些东西泄漏了,或者是锅炉上的减压阀把水放出了系统,至于你听到的声音,一个是管道松动,另一个是系统里的空气。如果你没有得到回应,再试试水管工,把他报告给煤气安全部门,因为他可能是牛仔,也试试vaant,因为他们可能能帮忙,我认为锅炉是新的或较新的!!Tom clydebank管道和暖气

2012 - 02 - 10 - t09:15:02 + 0

2012年2月10日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价