去问问商人
管道
安装新组合式锅炉后,楼上水压较低
嗨,我真是束手无策了。希望有人能给我一些答案。
我换了一个组合锅炉,从glow worm 24cxi到伍斯特greenatar 25i。
一些管道已经更换升级到更大的尺寸,只在锅炉周围。
有了15年的梳子,当楼下的水龙头打开时,我从来没有遇到过楼上水槽和浴缸的水压问题。
自从安装了这个新的combi锅炉,它更大,容量更好,与辉光虫每分钟9.8升相比,它每分钟可以释放10.1升。
我和该公司的负责人谈过,他第一次告诉我,很不幸,联合锅炉是我将遇到的一个问题。我解释说,我的梳子没有问题,可能是因为锅炉/管道的安装。
他不太愿意回答,基本上说他必须相信我的话,之前的锅炉没有给我带来水压问题,他在这一行20年了,从来没有遇到过这个问题。
他说给锅炉制造商打电话让他们看一下,我照做了,他们说锅炉出口是用来加热的,与水压无关。
然后他说他会出来检查一下水龙头,他检查了水槽的水压,说他无能为力。
他没有检查楼上水龙头的压力,我觉得他没有承担责任,想知道我能做些什么。
这可能是安装问题,可能是新管道安装的问题吗?
请告知工程师是否应该或本可以做得更多,因为他没有检查我楼上水龙头的压力,或检查新安装的管道或检查堵塞等。
他还能做些什么吗?我需要正式投诉,因为我觉得这可能是一项艰巨的工作,而他不愿意解决它。
我需要重申的是,这个问题只在新锅炉安装后才出现。
水的流量或压力没有任何问题。
厨房水槽水龙头的压力读数为10.1升/米。
来自MyBuilder水管工的2个答案
最佳答案
你检查过水龙头了吗,淋浴器等,有些里面有过滤器,可能部分堵塞了,需要清洗,水龙头的水压和水量是多少?如果之前都没问题,问你的水板是否有压力变化,你的主旋塞可能堵塞了。
2019年3月4日回答
相关问题
- 我们在房子顶部的热水供应上安装了一个2.0泵,因为水压很低。改用组合式锅炉有什么意义?
- 你好。在冷凝锅炉和水箱出现问题后,我在3床的房子里安装了一个新的vaant ecotec plus combi锅炉。
组合式锅炉正常运行了一个星期。楼下的暖气片尤其是客厅的暖气片热量很低意味着热量。
- 新型组合式锅炉的低水压
我刚刚购买了一个3卧室的末端露台物业(建于1982年),其中一个旧锅炉(辉光虫终极40ff)需要更换....
- 新问题结合锅炉安装后,电源升压泵解决方案吗?
我有一间三层的公寓,我的组合式锅炉出现了问题。水管工叫我更换锅炉。