问这种

中央供暖系统

锅炉点火不正常和不加热的房子很好

我们与中央供暖系统一直有问题,我们很难确定问题在哪里。

当加热开启时,锅炉启动完全燃烧和温度上升很快。一旦达到70度左右,完全的燃烧器,直到温度已降至约30度,然后重复。
这几个星期,直到它开始那样完全切断,给说这是干一个错误代码。我们因为有水管工轮替换的管道堵塞,已固定锅炉枯竭的问题,但它没有解决了锅炉奇怪的行为。所有的管道从锅炉热水箱已经检查,是显而易见的。

考虑到管道是清晰的,我们与锅炉的水管工认为问题是,但是他一直很诚实,说他不确定什么是错……我们2 - 3不同的水管工看,他们似乎都很难住了…

我们知道散热器是非常古老和系统能与排水/刷新,但水管工不认为这将解决锅炉的问题。
理想情况下我们想更换散热器,但直到我们与锅炉解决了这个问题。

谁有什么想法与我们的系统可能是错的呢?锅炉是8岁,所以我们希望它不需要完全替换,也许我们只是需要替换一个或两个部分。

锅炉是一种英国气体发光虫330 +热水箱通风系统。

任何帮助将非常感激!我们已经没有加热或热水自去年12月以来,真想把它分类!

3回答MyBuilder供暖工程师

它可能是一个空气锁,试着清洗管道,或者得到一个锅炉专业圆,毫不夸张地说,他们只做锅炉、锅炉在保修期内吗? ?

2019 - 03 - 01 - t19:30:02 + 0

回答2019年3月1日

这可能是最好的换热器在锅炉被阻塞。
可能堵塞管道
或者如果你有一个汽车旁通阀这可能是封闭的或错误的

2019 - 03 - 02 - t09:00:02 + 0

2019年3月2日回答

最近我们有这个问题,最终将锅炉运行测试,证明它是对我们的一个热交换器,如果你得到新的散热器我会改变锅炉,它是一个昂贵的维修

2019 - 03 - 02 - t16:00:03 + 0

2019年3月2日回答