问这种
2022世界杯预选赛
宽松的接地线1插头会影响房子的地球?
刚刚发现一个松散的接地线在我的锅炉的电源插座吗
锅炉工说,房子不是接地测试时所有的插头。这1松散的电线的原因?
从MyBuilder电工3答案
不,1松散的电线剪你的锅炉会影响电路能力在发生故障等,但不会影响设施供给地球或其他电路保护导体(稀土)n其他电路。也不会影响电路地球从消费者单位松线,例如,如果你通过消费者之间的电缆单位和切碎的故障仍然经营英国/保险丝在消费者使用单位地球作为故障路径设计。如果你切碎后通过故障你不能依靠地球做它的工作(实际上中性将提供一个故障路径之一,但这是很多情况下它不会)。检查是火花,我们有一个工具叫一个接地故障回路阻抗测试仪,它将确保一切正常。记住如果没有地球故障设备和套管已成为生活,在等待着你去碰它,给它一个地球。
回答29日4月2019年
伯明翰•自2018年12月13日•10工作,100%积极的反馈
有趣的锅炉工,为什么他会测试所有的插头吗?他是一个火花,不像它!你需要主要防护结合地球水和天然气管道如果他们进入从地面和金属,你需要补充联系如果你有任何多余的金属零件,锅炉应在3交换融合刺激....让我知道如果你需要任何更多的建议。
回答2019年5月1日
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈
Camm没有。你的债券气体和水,因为它们是地球。在发生故障你希望他们在相同的潜在故障。你也主要保护债券无关的部件如天然气和水等等,没有补充。
2019年5月2日回答
相关问题
- 电源插座没有恢复。新安装铜2013年10月。P部分证书
在2013年10月我有一个新的6方法可把负载双RCD消费单位安装替换原来的4融合“木”保险丝盒……
- 循环在天花板上布线
我愚蠢地断开连接电线的老没有注意的玫瑰。有两个输入的方向弯曲,但一个有4个电线,…
- 已使用的水管工地线作为第二个生活?
我意识到我可能雇了一个错误的管道工安装卫生间排风扇。我买了一个气流QuietAir排气风扇…
- 金属Flex吊坠没有接地端子
我是一个新手diy装修我的房子,购买的金属天花板flex吊坠替换当前旧白色塑料…