问这种
气体工作
你能把煤气管道外接吗
你好所有的,
我在整修浴室时发现地板下有一根塑料煤气管。我已经有一个气体工程师确认,该管道不适合管道气体,它需要立即更换。虽然从煤气表到公寓和连接锅炉的管道都适合输送气体,但不合适的管道被用在中间连接两端。
由于管道在地板下延伸了很长一段路,我不确定需要更换的塑料管道从哪里开始和结束。因此,气体工程师建议,切断现时流入我单位的管道,并安装新管道,由气体表沿物业的侧面流过,再从物业的后部流入。
我的自由持有人声称这是不安全的,但我做了一些研究,这似乎在大多数物业中很常见。有谁能告诉我,是什么法律/法规允许在该物业的外部安全运行煤气管道?
提前谢谢。
来自MyBuilder燃气工程师的5个答案
最佳答案
巴克斯顿•2019年1月23日起成为会员•9工作,100%积极的反馈
在外部运行煤气管道是没有问题的,这是一个完全可以接受的做法。但是,在任何情况下,您都可以要求自由持有人同意这样做。
此外,如果您有气体安全注册工程师在附近,他/她应该立即宣布您的气体管道是危险的,并在您的同意下断开表上的供应,并发出警告通知和禁止使用标签,直到进行补救工作为止。塑料管不适合或不允许用于该物业的气体管道工作,也应根据RIDDOR作为非法气体配件向HSE报告。
2019年5月15日回答
燃气管道可以从房屋外部运行,但必须由燃气安全注册工程师安装。在内部或外部运行的管道必须防止腐蚀。使用固定管夹而不是钉子夹。在墙上铺设的管道。在垂直管道或管道追逐中运行,要安全,并保持连接最小。如管道埋设于露天地面以下,则要求最低深度450毫米;如埋设于行人通行的混凝土楼板以下,则要求最低深度40毫米。在多层管道运行中,垂直管道必须有高低通风,要求有防火封堵和套筒,多层建筑要求有AECV和测试点。安装前和安装后要进行紧固。从仪表上走管,取下仪表帽,放在安全、清洁的地方,上游和下游之间使用至少1.2米长的临时接地。安装完成后,将仪表背面拆下临时接地,进行紧密性试验,新安装时不允许有压降
2019年6月10日回答
埃尔•2018年7月24日起为会员•19工作,100%积极的反馈
不允许在气体装置上安装塑料管道,尽管你可以在地下找到用塑料/聚乙烯套管包裹的外部管道。安装应归类为立即危险,关闭并加盖。可能Riddor可报告。当有足够的支撑和用防腐材料包裹时,允许使用外部管道
2019年6月11日回答
相关问题
- 一个煤气灶和一个单独的煤气炉能同时从一个煤气入口运行吗?
大家好,我觉得这个问题的答案肯定是否定的,但只是以防万一。我刚买的房子没有……
- 新锅炉-如有轻微煤气泄漏,可否安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许的下降范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 你能从一根22毫米的煤气管里运行组合式锅炉和煤气灶吗
我想在新厨房里装个煤气灶,但目前唯一的煤气供应是一根22毫米的管子,从表到…
- 你能把煤气管道外接吗?
今天,我们在连排屋的2卧室1浴室的一端安装了新的锅炉(Viessmann Vitodens 100),看起来……