去问问商人
管道
新厕所的新排气管
不得不在车库里装一件新衣服。
堆管太远,所以一个新的土管将铺设大约10吨长到坑。
我能把新排气口直接从新厕所装上去吗?
我可以用50mm的管子装新的排气口吗?
欢迎回答所有问题。
新的土壤管道将进入与现有厕所相同的房间,但它们是两个不同的土壤管道。
所以现存的有发泄的机会,而新的没有。
所以我想最好在新的泥土管上安装一个通风口。
但我对维度很敏感。
一根50mm的管子够吗?
非常感谢您的回答。
空间非常紧,你认为82毫米的管道足够使用110毫米的土壤通风吗?
我的问题是,我不能把110毫米的通风口放在墙后面向上走,因为它会使后面的通道不适合轮椅。
所以我想在墙里面装一个82毫米的孔,在一定的高度钻穿墙,这样轮椅就不会通过。
显然,110土排气管是最好的,但我真的需要小一点。
非常感谢你们的解释,真的很感激。
我会这样做。
我会把新的110土管通到坑里。
我将适合110/82减速器和做新的排气与82毫米管向上直接从厕所和从墙90弯曲和另一个90弯曲向上安装光栅在结束。
这是我能做的最好的空间,留下可访问的椅背轮椅。
来自MyBuilder水管工的4个答案
最佳答案
巴克斯顿•2019年1月23日起成为会员•9工作,100%积极的反馈
如果已经在现有堆栈上有一个通风口,那么实际上不应该需要第二个通风口。如果新旧堆叠进入同一个检查室。
2019年6月5日回答
由于管道的长度,我建议你安装一个110mm的空气准入阀(AAV)。这将作为一个辅助通风口,并确保你的厕所冲洗正确。新的Floplast AAV不再需要你将它们安装在最高的设备的洪水高度以上。
50毫米的管子对于厕所的排气来说太小了。AAV可以被装在马桶的一侧通过一个弯或一个腔。必须允许空气流通,而且必须垂直安装才能工作。我推荐110毫米,但由于是二次通风口,较小的尺寸可能就足够了。
2019年6月5日回答
我想回答的是,你肯定需要另一个发泄口。如果只有一个厕所,你应该可以用一个82毫米的通风口,你肯定需要另一个通风口来安装这个连接到现有厕所的新排水系统。
2019年6月16日回答
相关问题
- 新浴板-购买新浴板和新浴板的成本差异?
我们迫切需要一个新的浴缸面板,不知道是否值得为我们用了15年的浴缸买一个新的面板,还是……
- 新锅炉-如有轻微煤气泄漏,可否安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许的下降范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- Dowsil 785新比新差小吗?
嗨,昨天把淋浴盘周围的旧密封胶都拿掉了,好好清洗干净,冰毒等。然后铺上一颗新的硅胶珠子…
- 楼下厕所新管子,几天就臭了。
你好,我安装了一个新的110管道,坡度1:80,从新的厕所位置到现有的堆栈。我用树枝…