问一个商人
2022世界杯预选赛
感应工作-电路能支持吗?
我想把我的煤气灶换成电磁炉。
这所房子最近重新布线,所以电缆是现代的。目前的电风扇烤箱和燃气灶是由旁边墙上的一个橙色大开关控制的。这也是由保险丝板上的开关控制的。这个标签是“32A”。
我注意到感应滚刀在13A和32A可用。a通常配备一个标准的插座,但我读到,如果你使用不止一个或两个插座,那么减少的电量意味着你必须在多个插座上分享有限的电量——所以虽然它可以,但它不是最好的。
那么,炉架和烤箱能在同一条线路上运行吗?如果滚刀的额定电压是32A,这是否意味着它需要整个电路,而没有为烤箱留下容量?
来自MyBuilder电工的12个答案
最佳答案
是的,它可以在相同的电路上运行,在使用分集后,在6mm电缆和32安培的情况下,您可以在家庭情况下获得高达15kw的功率。表A4在现场指南IET规则。一些人可能会说,哦…你需要一根10毫米的电缆,这个大一点,那个大一点。做了这么多,从来没有出过问题。
2019年6月12日
感应滚刀需要通过双极隔离开关提供自己的32安培电源。
13安培的感应滚刀只允许最多2个环一次使用,由于负载,所以在我个人看来不理想。
希望这对你有所帮助。
史蒂夫
南卡罗莱纳州电
2019年6月12日
找出以千瓦为单位的滚刀和烤箱的输出,将标记在识别标签上,一个好的电工将能够在一个隔离器上单独或一起计算出所需的安培数
2019年6月12日
我必须和我们的电工核对一下,但我的理解是,理想情况下,它需要自己的电路,但通过估计你的标准使用与大多数人一样,它可能会跑出相同的电路,当你同时使用烤箱和3/4个滚刀时,问题就会出现,可能更多。
2019年6月12日
谢菲尔德•自2017年6月26日成为会员•38工作,100%积极的反馈
13安培感应滚刀有有限的性能相比,那些更高的评级。为了回答你的问题,它可能的方式是可以运行两个滚刀和烤箱的同一电路,这通常是通过使用双灶连接单元实现。多样性可以应用,因为烤箱和滚刀是非常不可能在同一时间抽出他们的全部电流,或造成任何过载的一段时间。我们真正需要的是每个电器的KW值来满足设计条件。
也就是说,在实际情况下,通常更倾向于为每个设备运行一个单独的电路,这样就消除了所有的疑问,如果一个设备出现故障,它可以被隔离,留下另一个可用的烹饪。它也稍微更节能,因为电缆将能够运行更冷。
2019年6月12日
感应滚刀和烤箱都可以在32安培烤箱电路上使用,无需任何修改。在电路中有足够的容量,因为滚刀和烤箱将永远不会在任何一个点上共同绘制其最大负载。这就是所谓的多样性。生产商应该在说明书上说明如何安装。一些炉灶指定45安培。你将会很好地把它们放在现有的电路上。
2019年6月12日
伦敦•自2018年12月3日起成为会员•3.工作,100%积极的反馈
你可能需要另一条电路来连接感应滚刀。
通常你可以使用环形主电源来供应烤箱,因为这将比滚刀有更低的最大需求,但感应滚刀肯定需要自己的专用电路,有些甚至需要10mm 50A的电路,所以在购买前检查规格。
你可以使用现有的炊具电路来提供滚刀,烤箱可以由厨房环主供电(最大负荷允许),所以可能不需要连接新的电路。
聘请电工来做任何工作,因为他们可以在进行任何更改或添加之前检查安装的最大需求和多样性。他们还可以建议购买哪种类型的滚刀。
获取一些报价,这样你可以比较成本。
2019年6月12日
Broadstairs•2015年5月4日成为会员•72工作,100%积极的反馈
一般来说,任何使用2KW或更多功率(大约13A)的设备都应该有自己的专用电路。特别是设备,如感应滚刀是已知使用其全部额定电流,而锅是在滚刀上,这是不明智的,在该电路上使用任何其他东西。
2019年6月12日
灰色•自2018年12月20日起成为会员•3.工作,100%积极的反馈
你好,
32A额定滚刀将只使用32A当所有区域同时打开在全功率。在炊具电路中应用了分集,但要小心,因为在这种情况下,将有两个电器可以同时打开。正确的计算将决定电路是否能够处理负载。此外,规定允许两个电器由一个炊具控制开关控制,前提是它们都在它的2米以内。
我在同一个32A电路上安装了一个电磁炉(只有两个区域)和一个烤箱,4年后,当我进行检查和测试时,根本没有过热的迹象,证实所有的计算都是正确的。
亲切的问候,
伊凡
2019年6月12日